Краткий вопрос такой, как подбирать шины фаз, N, PE?

У меня он возник когда я открыл каталог IEK, где "Комплект силовых шин (медь, габ.1) к ПР" сечением 60мм2 (3мм*20мм) имеет номинальный ток 160А.
А по таблице 1.3.31 ПУЭ допустимый ток для шин прямоугольного сечения 3мм*20мм = 275А.

Вот тогда и задумался, а как правильно подбирать шины для щитов. Ведь в большинстве случаев в шинах высверливают отверстия для подключения наконечников, что по идее уменьшает допустимый ток. Не берем случай со специальными зажимами.

Например по таблице 1.3.31 берем шину 40*4 (160мм2) и сверлим отверстие 10мм. Получается, что в месте отверстия, шина будет уже шириной 30мм и ее сечение 120мм2. Что соответствует шине 30*4. И как следствие, если при расчете у нас будет I=400А, нам необходимо выбирать шину 4*40, а не 4*30 как по таблице.

От сюда еще один вопрос. Как влияют отверстия на допустимый ток?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Фазные шины прямоугольного сечения
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 06:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Краткий вопрос такой, как подбирать шины фаз, N, PE?

У меня он возник когда я открыл каталог IEK, где "Комплект силовых шин (медь, габ.1) к ПР" сечением 60мм2 (3мм*20мм) имеет номинальный ток 160А.
А по таблице 1.3.31 ПУЭ допустимый ток для шин прямоугольного сечения 3мм*20мм = 275А.

Вот тогда и задумался, а как правильно подбирать шины для щитов. Ведь в большинстве случаев в шинах высверливают отверстия для подключения наконечников, что по идее уменьшает допустимый ток. Не берем случай со специальными зажимами.

Например по таблице 1.3.31 берем шину 40*4 (160мм2) и сверлим отверстие 10мм. Получается, что в месте отверстия, шина будет уже шириной 30мм и ее сечение 120мм2. Что соответствует шине 30*4. И как следствие, если при расчете у нас будет I=400А, нам необходимо выбирать шину 4*40, а не 4*30 как по таблице.

От сюда еще один вопрос. Как влияют отверстия на допустимый ток?

Если выбираем шины конкретного производителя, то я бы основывался на данные их каталога, а не ПУЭ. Возможно они используют медный сплав, а не чистую медь. Или может быть они как раз учли то, о чем вы написали, т.е. указали ток с учетом отверстий.
Хороший вопрос, нужно задать производителю.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Фазные шины прямоугольного сечения
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 10:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ИЕК:
Цитата:
“Корпуса ПР и все аксессуары к ним выведены из ассортимента. Номинальный ток силовых шин указан с учетом уменьшения рабочего сечения шины в местах сверления отверстий. ”

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Фазные шины прямоугольного сечения
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 00:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
мне точно также ответили.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Фазные шины прямоугольного сечения
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 09:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Получил еще ответ от фирмы IEK.
Вопрос:
"Какая будет максимальная сила тока «Шина медная М1Т 4х25» вашего производства, если просверлить отверстия диаметром 5 мм для крепления наконечников к шине?"
Ответ:
“Если сделали отверстие (d=5мм), то соответственно сечение шины уменьшилось до ~20х4, тогда длительно допустимый ток будет равен 320 А.”


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Фазные шины прямоугольного сечения
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 10:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Получил еще ответ от фирмы IEK.
Вопрос:
"Какая будет максимальная сила тока «Шина медная М1Т 4х25» вашего производства, если просверлить отверстия диаметром 5 мм для крепления наконечников к шине?"
Ответ:
“Если сделали отверстие (d=5мм), то соответственно сечение шины уменьшилось до ~20х4, тогда длительно допустимый ток будет равен 320 А.”

На мой взгляд не все так однозначно.
Мысли в слух:
1 Если питающий кабель присоединить по центру шины, то отверстиями можно пренебрегать. Условно, рабочий ток будет I/2.
2 А что если медные болты использовать для присоединения кабелей?)) Думаю болты будут компенсировать часть шины.
3 Даже стальные болты проводят ток, поэтому допустимы ток если и упадет, то не значительно.
В общем, я считаю, что отверстия в шине не нужно учитывать и длительно-допустимый ток шины не будет меньше заявленного паспортного значения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика