Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
С работка узо и автомата. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=7276 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Dolgiysergey [ 07 апр 2022, 11:11 ] |
Заголовок сообщения: | С работка узо и автомата. |
Добрый день. На фото схема щита в подъезде и в квартире. Изначально в обоих щитах отсутствовал узо-его убрали и из подъезда и из квартиры(до меня, по ичин не знал) . Видимо их выбивало. Вместо узо в подъезде поставлен автомат 40А на фазе. когда я подключил узо его выбило, причина была в вентилятора на сан узлах. Когда вентилятор снял и подключил лампу для контроля, все работало норм. Ещё допом был подпален ноль в щите. Перебрал щит в квартире. Все работало. Тут в плохую погоду-ураган со снегом, выбило узо в квартире и автомат на 40а в подъездном щите. (хотя в квартире отдельно линии автоматами защищены и они не отключились меньшим номиналом.) Почему сработал узо в квартире, и автомат отключился в подъезде? Как такое может быть. В квартире на тот момент горел свет и работала розетка в ванной(в ванной идёт ремонт) на ней светодиодная лампа горела. Что делать, и что где искать? Или это совпадение? |
Автор: | viktor_belgorod [ 14 апр 2022, 06:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: С работка узо и автомата. |
извините за долгий ответ, немного отпуск... из сообщения ничего не пгонятно, и фото нет |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |