Зарегистрирован: 07 апр 2022, 10:37 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. На фото схема щита в подъезде и в квартире. Изначально в обоих щитах отсутствовал узо-его убрали и из подъезда и из квартиры(до меня, по ичин не знал) . Видимо их выбивало. Вместо узо в подъезде поставлен автомат 40А на фазе. когда я подключил узо его выбило, причина была в вентилятора на сан узлах. Когда вентилятор снял и подключил лампу для контроля, все работало норм. Ещё допом был подпален ноль в щите. Перебрал щит в квартире. Все работало. Тут в плохую погоду-ураган со снегом, выбило узо в квартире и автомат на 40а в подъездном щите. (хотя в квартире отдельно линии автоматами защищены и они не отключились меньшим номиналом.) Почему сработал узо в квартире, и автомат отключился в подъезде? Как такое может быть. В квартире на тот момент горел свет и работала розетка в ванной(в ванной идёт ремонт) на ней светодиодная лампа горела. Что делать, и что где искать? Или это совпадение?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения