Всем, добрый вечер. Сеть 380В
21.12.21 Подрядчик при выполнении работ отсоединил провод от нулевой шины и забыл его закрепить обратно, это был ноль от вводного кабеля на освещение и ведеонаблюдения, далее этот ноль был разведен по эл. щитовым на других этажах.
При этом освещение и оборудование продолжало работать, видимо через землю и оборудование.
22.12.21 другой подрядчик, спустя сутки подключил кабель витой пары UTP 5e 8 жил, использовав по 4 жилы на ноль и фазу L2 и запитал роутер, нагрузка минимальна, ток 1,5А
Через два часа, включили освещение фасада светодиодные прожектора и тут началось, начали перегорать лампочки, гореть оборудование, выбило автоматы. Начали проверять установили, что между 0 и L2,L3 380В, между 0 и L1 40В

В свою очередь мы посчитали, что виновник произошедшего это подрядчик отсоединивший ноль.

Подрядчик который отсоединил ноль, считает что стоимость ущерба с ним должен разделить подрядчик подключивший в сеть витую пару.

Я не силен в физике, поэтому обращаюсь к знающим людям.

1. Спор возник может ли две скрутки из 4 жил каждая выдержать 380В в течении нескольких минут и дольше? Может к делу это отношение не имеет но всеже.?

2. может ли из-за того, что провода перекручены между собой возникнуть магнитное поле по аналогии с катушкой, в совокупности с тонкой изоляцией жил это привело к нагреву кабеля и скачку энергии, которая запустила процесс создания в сети между фразой и нулем 380В?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: UTP кабель и 380В
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 07:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
МаксимСергеевич писал(а):
Всем, добрый вечер. Сеть 380В
21.12.21 Подрядчик при выполнении работ отсоединил провод от нулевой шины и забыл его закрепить обратно, это был ноль от вводного кабеля на освещение и ведеонаблюдения, далее этот ноль был разведен по эл. щитовым на других этажах.
При этом освещение и оборудование продолжало работать, видимо через землю и оборудование.
22.12.21 другой подрядчик, спустя сутки подключил кабель витой пары UTP 5e 8 жил, использовав по 4 жилы на ноль и фазу L2 и запитал роутер, нагрузка минимальна, ток 1,5А
Через два часа, включили освещение фасада светодиодные прожектора и тут началось, начали перегорать лампочки, гореть оборудование, выбило автоматы. Начали проверять установили, что между 0 и L2,L3 380В, между 0 и L1 40В

В свою очередь мы посчитали, что виновник произошедшего это подрядчик отсоединивший ноль.

Подрядчик который отсоединил ноль, считает что стоимость ущерба с ним должен разделить подрядчик подключивший в сеть витую пару.

Я не силен в физике, поэтому обращаюсь к знающим людям.

1. Спор возник может ли две скрутки из 4 жил каждая выдержать 380В в течении нескольких минут и дольше? Может к делу это отношение не имеет но всеже.?

2. может ли из-за того, что провода перекручены между собой возникнуть магнитное поле по аналогии с катушкой, в совокупности с тонкой изоляцией жил это привело к нагреву кабеля и скачку энергии, которая запустила процесс создания в сети между фразой и нулем 380В?

Изучите проблему "обрыв нулевого провода".
Ваша подрядчик как раз имитировал эту проблему.
Обрыв нулевого провода
Однозначно виновен первый подрядчик. Все работало до тех пор, пока не было перекоса нагрузки по фазам.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: UTP кабель и 380В
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 05:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2021, 19:04
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ, прошу ответить по существу вопросов.
Я понимаю кто виноват и почему, мне нужно парировать выпады аппоненнта, и грамотно ответить с научной и технической стороны.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика