Зарегистрирован: 27 дек 2021, 19:04 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем, добрый вечер. Сеть 380В 21.12.21 Подрядчик при выполнении работ отсоединил провод от нулевой шины и забыл его закрепить обратно, это был ноль от вводного кабеля на освещение и ведеонаблюдения, далее этот ноль был разведен по эл. щитовым на других этажах. При этом освещение и оборудование продолжало работать, видимо через землю и оборудование. 22.12.21 другой подрядчик, спустя сутки подключил кабель витой пары UTP 5e 8 жил, использовав по 4 жилы на ноль и фазу L2 и запитал роутер, нагрузка минимальна, ток 1,5А Через два часа, включили освещение фасада светодиодные прожектора и тут началось, начали перегорать лампочки, гореть оборудование, выбило автоматы. Начали проверять установили, что между 0 и L2,L3 380В, между 0 и L1 40В
В свою очередь мы посчитали, что виновник произошедшего это подрядчик отсоединивший ноль.
Подрядчик который отсоединил ноль, считает что стоимость ущерба с ним должен разделить подрядчик подключивший в сеть витую пару.
Я не силен в физике, поэтому обращаюсь к знающим людям.
1. Спор возник может ли две скрутки из 4 жил каждая выдержать 380В в течении нескольких минут и дольше? Может к делу это отношение не имеет но всеже.?
2. может ли из-за того, что провода перекручены между собой возникнуть магнитное поле по аналогии с катушкой, в совокупности с тонкой изоляцией жил это привело к нагреву кабеля и скачку энергии, которая запустила процесс создания в сети между фразой и нулем 380В?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
МаксимСергеевич писал(а):
Всем, добрый вечер. Сеть 380В 21.12.21 Подрядчик при выполнении работ отсоединил провод от нулевой шины и забыл его закрепить обратно, это был ноль от вводного кабеля на освещение и ведеонаблюдения, далее этот ноль был разведен по эл. щитовым на других этажах. При этом освещение и оборудование продолжало работать, видимо через землю и оборудование. 22.12.21 другой подрядчик, спустя сутки подключил кабель витой пары UTP 5e 8 жил, использовав по 4 жилы на ноль и фазу L2 и запитал роутер, нагрузка минимальна, ток 1,5А Через два часа, включили освещение фасада светодиодные прожектора и тут началось, начали перегорать лампочки, гореть оборудование, выбило автоматы. Начали проверять установили, что между 0 и L2,L3 380В, между 0 и L1 40В
В свою очередь мы посчитали, что виновник произошедшего это подрядчик отсоединивший ноль.
Подрядчик который отсоединил ноль, считает что стоимость ущерба с ним должен разделить подрядчик подключивший в сеть витую пару.
Я не силен в физике, поэтому обращаюсь к знающим людям.
1. Спор возник может ли две скрутки из 4 жил каждая выдержать 380В в течении нескольких минут и дольше? Может к делу это отношение не имеет но всеже.?
2. может ли из-за того, что провода перекручены между собой возникнуть магнитное поле по аналогии с катушкой, в совокупности с тонкой изоляцией жил это привело к нагреву кабеля и скачку энергии, которая запустила процесс создания в сети между фразой и нулем 380В?
Изучите проблему "обрыв нулевого провода". Ваша подрядчик как раз имитировал эту проблему. Обрыв нулевого провода Однозначно виновен первый подрядчик. Все работало до тех пор, пока не было перекоса нагрузки по фазам.
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 19:04 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ, прошу ответить по существу вопросов. Я понимаю кто виноват и почему, мне нужно парировать выпады аппоненнта, и грамотно ответить с научной и технической стороны.