Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Ввод кабеля в ячейку. Нужен совет.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=7228
Страница 1 из 1

Автор:  zisn [ 17 дек 2021, 03:11 ]
Заголовок сообщения:  Ввод кабеля в ячейку. Нужен совет.

Здравствуйте. Два кабель 3х95 входят в ячейку. Места подключения расположены горизонтально, один над другим. Высота первого подключения 50 см, второе подключение на метр выше.
Вот в чем вопрос. Второй кабель разделывать, начиная со входа в ячейку или стоит его поднять и начать разделку выше?
Если можно ссыли на нормативные документы по этому вопросу. Искал толком ни чего не нашел.

Автор:  viktor_belgorod [ 17 дек 2021, 05:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в ячейку. Нужен совет.

Обычно разделывают, начиная со входа. Жилы удобнее разложить, чем кабель.
Ссылок не знаю

Автор:  Moriaan [ 26 янв 2022, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод кабеля в ячейку. Нужен совет.

В принципе, тогда, вы будете первым, не забудьте поделиться инфой с форумчанами. А нормально - это когда связываетесь с заказчиком и спрашиваете нормативы его у него. Он же бабки вам платит? Если нет, то не связывайтесь с таким, ответственность будет лежать на вас.

Из моего опыта, не зная что вы подразумеваете под "ячейкой" вход в распределительный щит, (два раза по 95 квадратов) подразумевает ток 400-490 А с внешней температурой в 55 градусов. Хотите жопу прикрыть? Учите стандарты :D

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/