Заголовок сообщения: Ввод кабеля в ячейку. Нужен совет.
Добавлено: 17 дек 2021, 03:11
Зарегистрирован: 17 дек 2021, 02:39 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Два кабель 3х95 входят в ячейку. Места подключения расположены горизонтально, один над другим. Высота первого подключения 50 см, второе подключение на метр выше. Вот в чем вопрос. Второй кабель разделывать, начиная со входа в ячейку или стоит его поднять и начать разделку выше? Если можно ссыли на нормативные документы по этому вопросу. Искал толком ни чего не нашел.
Заголовок сообщения: Re: Ввод кабеля в ячейку. Нужен совет.
Добавлено: 26 янв 2022, 17:34
Зарегистрирован: 26 янв 2022, 17:26 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В принципе, тогда, вы будете первым, не забудьте поделиться инфой с форумчанами. А нормально - это когда связываетесь с заказчиком и спрашиваете нормативы его у него. Он же бабки вам платит? Если нет, то не связывайтесь с таким, ответственность будет лежать на вас.
Из моего опыта, не зная что вы подразумеваете под "ячейкой" вход в распределительный щит, (два раза по 95 квадратов) подразумевает ток 400-490 А с внешней температурой в 55 градусов. Хотите жопу прикрыть? Учите стандарты