Открытая проводка в ванной каркасного дома
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=7180
Страница 1 из 1

Автор:  Dead Kid [ 05 окт 2021, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Открытая проводка в ванной каркасного дома

Здравствуйте. Строю загородный дом без проекта. Санузел выполнен в виде пристройки по каркасной технологии (деревянные доски с утеплителем минватой, изнутри закрыто пароизоляционной плёнкой, снаружи - ветрозащитной плёнкой). Изнутри ванна обшита гипсокартонными листами, трубы к радиаторам отопления уже подведены, высота потолка не превышает 2,3м.

Когда дело дошло до проводки выяснил, что открытая проводка в ванной разрешена только при спец исполнении кабеля, устойчивого к влаге и при условии, что в кабельном канале не будет скапливаться влага.

К сожалению в интернете не нашёл примеров выполнения таких работ. По этому обращаюсь к опытным электромонтажникам за советом.
У самого есть пара вариантов:
1)Монтаж в пластиковой гофре ВВГнг(А)-LS (плоский в наличии). При вводе в розетку или светильник использовать втулку, как у распаечных коробок надевать поверх гофры термоусадку. Внутри прибора на кабель надевать термоусадочную перчатку.
При таком варианте очень сомневаюсь, что во время монтажа гофра не повредится и не нарушится её целостность. Плюс потребуется много крепежей.
2) Монтаж в перфорированных кабель-каналах водопогружного кабеля КВВ. На вводе в потребители поставить сальники с уплотнительным кольцом и также перчатку.
Самым слабым звеном в таком варианте считаю кабель т.к. по помещениям разрешается проводить только монопроволоку и читал в одной статье, что кабель в открытой прокладке должен выдерживать 170 градусов.

Помогите, пожалуйста, особенно с выбором марки кабеля.

Автор:  k-igor [ 05 окт 2021, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открытая проводка в ванной каркасного дома

Dead Kid писал(а):
Здравствуйте. Строю загородный дом без проекта. Санузел выполнен в виде пристройки по каркасной технологии (деревянные доски с утеплителем минватой, изнутри закрыто пароизоляционной плёнкой, снаружи - ветрозащитной плёнкой). Изнутри ванна обшита гипсокартонными листами, трубы к радиаторам отопления уже подведены, высота потолка не превышает 2,3м.

Когда дело дошло до проводки выяснил, что открытая проводка в ванной разрешена только при спец исполнении кабеля, устойчивого к влаге и при условии, что в кабельном канале не будет скапливаться влага.

К сожалению в интернете не нашёл примеров выполнения таких работ. По этому обращаюсь к опытным электромонтажникам за советом.
У самого есть пара вариантов:
1)Монтаж в пластиковой гофре ВВГнг(А)-LS (плоский в наличии). При вводе в розетку или светильник использовать втулку, как у распаечных коробок надевать поверх гофры термоусадку. Внутри прибора на кабель надевать термоусадочную перчатку.
При таком варианте очень сомневаюсь, что во время монтажа гофра не повредится и не нарушится её целостность. Плюс потребуется много крепежей.
2) Монтаж в перфорированных кабель-каналах водопогружного кабеля КВВ. На вводе в потребители поставить сальники с уплотнительным кольцом и также перчатку.
Самым слабым звеном в таком варианте считаю кабель т.к. по помещениям разрешается проводить только монопроволоку и читал в одной статье, что кабель в открытой прокладке должен выдерживать 170 градусов.

Помогите, пожалуйста, особенно с выбором марки кабеля.

Меньше читайте всякие сомнительные сайты))
Не стоит путать ванную и сауну. У вас ванная или сауна?
Если ванная, то берете обычный ВВГнг(А)-LS. В саунах проводку лучше делать проводами типа РКГМ, но если правильно проложить кабели, то можно сделать и обычным кабелем.
В идеале в таких помещениях, проводку нужно делать скрыто. Если невозможно, то нужно свести к минимуму открытую проводку.
Во-первых, это некрасиво, во-вторых может попадать влага.
Если требуется подключить светильник, то ведь можно просто зайти из соседнего помещения прямо в светильник (или через чердак), разместив его на стене. Тоже самое касается и розетки.
Если все равно приходится прокладывать кабель открыто, то ПВХ короб или ПВХ труба уже на ваше эстетическое усмотрение :)
Дополнительное уплотнение не помешает, оборудование все должно иметь защиту не менее IP44.
Сильно в крайности тоже не стоит бросаться. Не забудьте поставить УЗО на данные линии.