Автор:  Григорий григорий [ 02 окт 2021, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Подключение кабеля

ТП 10/0.4. Cистема TN-C. можно ли использовать броню кабеля, отходящего к потребителю с ру 0,4 кв (маслонаполненный 3-х жильный кабель, 120 мм2) в качестве PEN проводника?

Автор:  viktor_belgorod [ 03 окт 2021, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: подключение кабеля

В качестве PEN не допускается (ПУЭ, п.1.7.133), но допускается в качестве PE (ПУЭ, п.1.7.121).
п.1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
п. 1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
п. 1.7.121. В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
...
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
...

Автор:  k-igor [ 04 окт 2021, 06:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение кабеля

Григорий григорий писал(а):
ТП 10/0.4. Cистема TN-C. можно ли использовать броню кабеля, отходящего к потребителю с ру 0,4 кв (маслонаполненный 3-х жильный кабель, 120 мм2) в качестве PEN проводника?

Какой именно кабель? Какая броня? Иногда в исключительных случаях только...
Как правило, сейчас так никто не делает.