Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подключение кабеля http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=7179 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Григорий григорий [ 02 окт 2021, 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение кабеля |
ТП 10/0.4. Cистема TN-C. можно ли использовать броню кабеля, отходящего к потребителю с ру 0,4 кв (маслонаполненный 3-х жильный кабель, 120 мм2) в качестве PEN проводника? |
Автор: | viktor_belgorod [ 03 окт 2021, 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: подключение кабеля |
В качестве PEN не допускается (ПУЭ, п.1.7.133), но допускается в качестве PE (ПУЭ, п.1.7.121). п.1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. п. 1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки. п. 1.7.121. В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: ... 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; ... |
Автор: | k-igor [ 04 окт 2021, 06:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение кабеля |
Григорий григорий писал(а): ТП 10/0.4. Cистема TN-C. можно ли использовать броню кабеля, отходящего к потребителю с ру 0,4 кв (маслонаполненный 3-х жильный кабель, 120 мм2) в качестве PEN проводника? Какой именно кабель? Какая броня? Иногда в исключительных случаях только... Как правило, сейчас так никто не делает. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |