ТП 10/0.4. Cистема TN-C. можно ли использовать броню кабеля, отходящего к потребителю с ру 0,4 кв (маслонаполненный 3-х жильный кабель, 120 мм2) в качестве PEN проводника?
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
В качестве PEN не допускается (ПУЭ, п.1.7.133), но допускается в качестве PE (ПУЭ, п.1.7.121). п.1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. п. 1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки. п. 1.7.121. В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: ... 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; ...
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Григорий григорий писал(а):
ТП 10/0.4. Cистема TN-C. можно ли использовать броню кабеля, отходящего к потребителю с ру 0,4 кв (маслонаполненный 3-х жильный кабель, 120 мм2) в качестве PEN проводника?
Какой именно кабель? Какая броня? Иногда в исключительных случаях только... Как правило, сейчас так никто не делает.