СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 15:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ТП 10/0.4. Cистема TN-C. можно ли использовать броню кабеля, отходящего к потребителю с ру 0,4 кв (маслонаполненный 3-х жильный кабель, 120 мм2) в качестве PEN проводника?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: подключение кабеля
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
В качестве PEN не допускается (ПУЭ, п.1.7.133), но допускается в качестве PE (ПУЭ, п.1.7.121).
п.1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
п. 1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
п. 1.7.121. В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
...
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение кабеля
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 06:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Григорий григорий писал(а):
ТП 10/0.4. Cистема TN-C. можно ли использовать броню кабеля, отходящего к потребителю с ру 0,4 кв (маслонаполненный 3-х жильный кабель, 120 мм2) в качестве PEN проводника?

Какой именно кабель? Какая броня? Иногда в исключительных случаях только...
Как правило, сейчас так никто не делает.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика