Автор: | Kyrkyl777 [ 30 сен 2021, 00:34 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор кабеля при плавкой вставке. |
При автоматическом выключателе (АВ) для выбора кабеля используем коэффициент 1,13. Т.е. если расчетный ток 23А. Берем АВ на 25А. То 25*1,13 = 28А. И следовательно кабель берем сечением 4 мм2. А не 2,5 мм2 как указано в таблице 19 ГОСТ 31996-2012 для АВ на 25А. Вопрос: А как выбирать сечение при плавких вставках? |
Автор: | k-igor [ 30 сен 2021, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля при плавкой вставке. |
Kyrkyl777 писал(а): При автоматическом выключателе (АВ) для выбора кабеля используем коэффициент 1,13. Т.е. если расчетный ток 23А. Берем АВ на 25А. То 25*1,13 = 28А. И следовательно кабель берем сечением 4 мм2. А не 2,5 мм2 как указано в таблице 19 ГОСТ 31996-2012 для АВ на 25А. Вопрос: А как выбирать сечение при плавких вставках? Не усложняйте себе жизнь)) Автомат 25А - кабель должен быть более 25А. |
Автор: | Kyrkyl777 [ 30 сен 2021, 23:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля при плавкой вставке. |
Все так, но когда у тебя расчетный ток на 120А и ставишь вставку на 125А, А кабель выбираешь ВВГнг-LS 5*35 (который по госту на 127А). То возникает как раз такая ситуация. Где нужно доказать, что надо ставить больше сечение, да и себя успокоить. |
Автор: | k-igor [ 01 окт 2021, 05:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля при плавкой вставке. |
Kyrkyl777 писал(а): Все так, но когда у тебя расчетный ток на 120А и ставишь вставку на 125А, А кабель выбираешь ВВГнг-LS 5*35 (который по госту на 127А). То возникает как раз такая ситуация. Где нужно доказать, что надо ставить больше сечение, да и себя успокоить. У вас кабель больше держит автомата, вот и доказательство)) То что автомат не сработает при таком токе, так и кабель держит перегрузку, поэтому не должно быть никаких проблем. Как правило, реальный ток зачастую значительно меньше расчетного. |