СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 00:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
При автоматическом выключателе (АВ) для выбора кабеля используем коэффициент 1,13.
Т.е. если расчетный ток 23А. Берем АВ на 25А. То 25*1,13 = 28А. И следовательно кабель берем сечением 4 мм2. А не 2,5 мм2 как указано в таблице 19 ГОСТ 31996-2012 для АВ на 25А.

Вопрос:
А как выбирать сечение при плавких вставках?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля при плавкой вставке.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 08:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
При автоматическом выключателе (АВ) для выбора кабеля используем коэффициент 1,13.
Т.е. если расчетный ток 23А. Берем АВ на 25А. То 25*1,13 = 28А. И следовательно кабель берем сечением 4 мм2. А не 2,5 мм2 как указано в таблице 19 ГОСТ 31996-2012 для АВ на 25А.

Вопрос:
А как выбирать сечение при плавких вставках?

Не усложняйте себе жизнь))
Автомат 25А - кабель должен быть более 25А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля при плавкой вставке.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 23:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Все так, но когда у тебя расчетный ток на 120А и ставишь вставку на 125А, А кабель выбираешь ВВГнг-LS 5*35 (который по госту на 127А). То возникает как раз такая ситуация. Где нужно доказать, что надо ставить больше сечение, да и себя успокоить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля при плавкой вставке.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 05:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Все так, но когда у тебя расчетный ток на 120А и ставишь вставку на 125А, А кабель выбираешь ВВГнг-LS 5*35 (который по госту на 127А). То возникает как раз такая ситуация. Где нужно доказать, что надо ставить больше сечение, да и себя успокоить.

У вас кабель больше держит автомата, вот и доказательство))
То что автомат не сработает при таком токе, так и кабель держит перегрузку, поэтому не должно быть никаких проблем. Как правило, реальный ток зачастую значительно меньше расчетного.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика