Заголовок сообщения: Выбор кабеля при плавкой вставке.
Добавлено: 30 сен 2021, 00:34
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
При автоматическом выключателе (АВ) для выбора кабеля используем коэффициент 1,13. Т.е. если расчетный ток 23А. Берем АВ на 25А. То 25*1,13 = 28А. И следовательно кабель берем сечением 4 мм2. А не 2,5 мм2 как указано в таблице 19 ГОСТ 31996-2012 для АВ на 25А.
Вопрос: А как выбирать сечение при плавких вставках?
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля при плавкой вставке.
Добавлено: 30 сен 2021, 08:25
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
При автоматическом выключателе (АВ) для выбора кабеля используем коэффициент 1,13. Т.е. если расчетный ток 23А. Берем АВ на 25А. То 25*1,13 = 28А. И следовательно кабель берем сечением 4 мм2. А не 2,5 мм2 как указано в таблице 19 ГОСТ 31996-2012 для АВ на 25А.
Вопрос: А как выбирать сечение при плавких вставках?
Не усложняйте себе жизнь)) Автомат 25А - кабель должен быть более 25А.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля при плавкой вставке.
Добавлено: 30 сен 2021, 23:41
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Все так, но когда у тебя расчетный ток на 120А и ставишь вставку на 125А, А кабель выбираешь ВВГнг-LS 5*35 (который по госту на 127А). То возникает как раз такая ситуация. Где нужно доказать, что надо ставить больше сечение, да и себя успокоить.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля при плавкой вставке.
Добавлено: 01 окт 2021, 05:56
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Все так, но когда у тебя расчетный ток на 120А и ставишь вставку на 125А, А кабель выбираешь ВВГнг-LS 5*35 (который по госту на 127А). То возникает как раз такая ситуация. Где нужно доказать, что надо ставить больше сечение, да и себя успокоить.
У вас кабель больше держит автомата, вот и доказательство)) То что автомат не сработает при таком токе, так и кабель держит перегрузку, поэтому не должно быть никаких проблем. Как правило, реальный ток зачастую значительно меньше расчетного.