 Заголовок сообщения: Выбор кабеля при плавкой вставке.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 00:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
При автоматическом выключателе (АВ) для выбора кабеля используем коэффициент 1,13.
Т.е. если расчетный ток 23А. Берем АВ на 25А. То 25*1,13 = 28А. И следовательно кабель берем сечением 4 мм2. А не 2,5 мм2 как указано в таблице 19 ГОСТ 31996-2012 для АВ на 25А.

Вопрос:
А как выбирать сечение при плавких вставках?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля при плавкой вставке.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 08:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
При автоматическом выключателе (АВ) для выбора кабеля используем коэффициент 1,13.
Т.е. если расчетный ток 23А. Берем АВ на 25А. То 25*1,13 = 28А. И следовательно кабель берем сечением 4 мм2. А не 2,5 мм2 как указано в таблице 19 ГОСТ 31996-2012 для АВ на 25А.

Вопрос:
А как выбирать сечение при плавких вставках?

Не усложняйте себе жизнь))
Автомат 25А - кабель должен быть более 25А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля при плавкой вставке.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 23:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Все так, но когда у тебя расчетный ток на 120А и ставишь вставку на 125А, А кабель выбираешь ВВГнг-LS 5*35 (который по госту на 127А). То возникает как раз такая ситуация. Где нужно доказать, что надо ставить больше сечение, да и себя успокоить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля при плавкой вставке.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 05:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Все так, но когда у тебя расчетный ток на 120А и ставишь вставку на 125А, А кабель выбираешь ВВГнг-LS 5*35 (который по госту на 127А). То возникает как раз такая ситуация. Где нужно доказать, что надо ставить больше сечение, да и себя успокоить.

У вас кабель больше держит автомата, вот и доказательство))
То что автомат не сработает при таком токе, так и кабель держит перегрузку, поэтому не должно быть никаких проблем. Как правило, реальный ток зачастую значительно меньше расчетного.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика