Заголовок сообщения: Перегрузка проводника по времени
Добавлено: 17 сен 2021, 08:15
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В ГОСТ 31996-2012 по выбору сечения кабеля есть п. 10.9: Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха. Вопрос какое время длится режим перегрузки для проводников? И в какой нормативной документации это указано? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Перегрузка проводника по времени
Добавлено: 17 сен 2021, 08:58
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
В ГОСТ 31996-2012 по выбору сечения кабеля есть п. 10.9: Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха. Вопрос какое время длится режим перегрузки для проводников? И в какой нормативной документации это указано? Спасибо.
Этот вопрос практически не отражен в нормативных документах. По крайней мере я не видел. Я предполагаю, что время перегрузки - время работы аварийного режима. К примеру, 2-я категория, вот и смотрите, через сколько приедет бригада и все устранит, если выйдет из строя одна из питающих линий.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения