Pactu писал(а):
В ГОСТ 31996-2012 по выбору сечения кабеля есть п. 10.9:
Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха.
Вопрос какое время длится режим перегрузки для проводников? И в какой нормативной документации это указано?
Спасибо.
Этот вопрос практически не отражен в нормативных документах. По крайней мере я не видел.
Я предполагаю, что время перегрузки - время работы аварийного режима. К примеру, 2-я категория, вот и смотрите, через сколько приедет бригада и все устранит, если выйдет из строя одна из питающих линий.