Заголовок сообщения: Перегрузка проводника по времени
Добавлено: 17 сен 2021, 08:15
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В ГОСТ 31996-2012 по выбору сечения кабеля есть п. 10.9: Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха. Вопрос какое время длится режим перегрузки для проводников? И в какой нормативной документации это указано? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Перегрузка проводника по времени
Добавлено: 17 сен 2021, 08:58
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
В ГОСТ 31996-2012 по выбору сечения кабеля есть п. 10.9: Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха. Вопрос какое время длится режим перегрузки для проводников? И в какой нормативной документации это указано? Спасибо.
Этот вопрос практически не отражен в нормативных документах. По крайней мере я не видел. Я предполагаю, что время перегрузки - время работы аварийного режима. К примеру, 2-я категория, вот и смотрите, через сколько приедет бригада и все устранит, если выйдет из строя одна из питающих линий.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения