Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Индикация питания по вводу
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=7152
Страница 1 из 1

Автор:  filimonic [ 15 авг 2021, 10:36 ]
Заголовок сообщения:  Индикация питания по вводу

Добрый день.
Имею желание сделать индикацию питания однофазного ввода в щит до вводного автомата.
Отмечу что данный "щиток" делается как "вторичный" в доме и подключен вводом к выводу "основного" щитка, и на "основном" щитке также установлен автомат 25А только на данную линию.

Для этой цели хотелось бы параллельно вводу (6мм2) установить светодиодный индикатор вроде EKF mdla-47-g-pro примерно таким образом, как на прикрепленном изображении.

При этом хотелось бы индикатор подключить более тонкими проводами - например, 1мм2 или 1.5мм2 .
Все провода многожильные и обжимаются НШВИ\НШВИ2.

Собственно, вопросы:
* В принципе возможно ли выполнять такого рода подключения - ведь получается что кабель 1.5мм2 защищиён автоматом на 25А (установленным в основном щите) или лучше взять кабель 6мм2 и обжать в НШВИ(2) 6.0мм2
* Подойдет ли НШВИ(2) 4.0 мм для обжимки 1.5мм2 + 6мм2 ( 2x4 = 8мм2, 1.5мм2 + 6мм2 = 7.5мм2, разница 0.5мм2 смущает)?
* Или может вообще использовать прокалывающие ответвители?

Автор:  viktor_belgorod [ 15 авг 2021, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Индикация питания по вводу

1. не помню точно пункт ПУЭ, но ответвления длиной до 3 метров допускается не защищать, так что на мой взгляд нарушений нет
2. производители закладывают допуски на сечение кабеля по ГОСТ и ТУ, так что страшного ничего, но лучше брать провода по ГОСТ
3. давно уже не работал на монтаже... прокалывающие для многопроволочной шестёрки? дайте марку для ознакомления

Автор:  filimonic [ 15 авг 2021, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Индикация питания по вводу

viktor_belgorod писал(а):
3. давно уже не работал на монтаже... прокалывающие для многопроволочной шестёрки? дайте марку для ознакомления

EKF plc-ov-2.5-6.0 (потребление 0.5А у лампочки заявлено). Он на 2.5, что тоже входит в допустимое сечение в лампочке (там до 4мм2 клеммы). Заявлены именно многожильные.

По остальному спасибо.

Автор:  viktor_belgorod [ 16 авг 2021, 07:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Индикация питания по вводу

filimonic писал(а):
EKF plc-ov-2.5-6.0 (потребление 0.5А у лампочки заявлено). Он на 2.5, что тоже входит в допустимое сечение в лампочке (там до 4мм2 клеммы). Заявлены именно многожильные.
По остальному спасибо.

вижу на сечение 0,5-1,5; 1,5-2,5; 4,0-6,0.
и прямо вопросы по токам возникают - допустимый ток провода 1,5 квадрата составляет 22 А (таблица 19 ГОСТ 31996-2012), а ток ответвителя всего 10 А, и так по всем типоразмерам... не очень я таким вещам доверяю, так что применять их пожалуй не стану

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC