 Заголовок сообщения: Индикация питания по вводу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 10:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2021, 10:14
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.
Имею желание сделать индикацию питания однофазного ввода в щит до вводного автомата.
Отмечу что данный "щиток" делается как "вторичный" в доме и подключен вводом к выводу "основного" щитка, и на "основном" щитке также установлен автомат 25А только на данную линию.

Для этой цели хотелось бы параллельно вводу (6мм2) установить светодиодный индикатор вроде EKF mdla-47-g-pro примерно таким образом, как на прикрепленном изображении.

При этом хотелось бы индикатор подключить более тонкими проводами - например, 1мм2 или 1.5мм2 .
Все провода многожильные и обжимаются НШВИ\НШВИ2.

Собственно, вопросы:
* В принципе возможно ли выполнять такого рода подключения - ведь получается что кабель 1.5мм2 защищиён автоматом на 25А (установленным в основном щите) или лучше взять кабель 6мм2 и обжать в НШВИ(2) 6.0мм2
* Подойдет ли НШВИ(2) 4.0 мм для обжимки 1.5мм2 + 6мм2 ( 2x4 = 8мм2, 1.5мм2 + 6мм2 = 7.5мм2, разница 0.5мм2 смущает)?
* Или может вообще использовать прокалывающие ответвители?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Индикация питания по вводу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 16:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
1. не помню точно пункт ПУЭ, но ответвления длиной до 3 метров допускается не защищать, так что на мой взгляд нарушений нет
2. производители закладывают допуски на сечение кабеля по ГОСТ и ТУ, так что страшного ничего, но лучше брать провода по ГОСТ
3. давно уже не работал на монтаже... прокалывающие для многопроволочной шестёрки? дайте марку для ознакомления


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Индикация питания по вводу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 19:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2021, 10:14
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
3. давно уже не работал на монтаже... прокалывающие для многопроволочной шестёрки? дайте марку для ознакомления

EKF plc-ov-2.5-6.0 (потребление 0.5А у лампочки заявлено). Он на 2.5, что тоже входит в допустимое сечение в лампочке (там до 4мм2 клеммы). Заявлены именно многожильные.

По остальному спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Индикация питания по вводу
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 07:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
filimonic писал(а):
EKF plc-ov-2.5-6.0 (потребление 0.5А у лампочки заявлено). Он на 2.5, что тоже входит в допустимое сечение в лампочке (там до 4мм2 клеммы). Заявлены именно многожильные.
По остальному спасибо.

вижу на сечение 0,5-1,5; 1,5-2,5; 4,0-6,0.
и прямо вопросы по токам возникают - допустимый ток провода 1,5 квадрата составляет 22 А (таблица 19 ГОСТ 31996-2012), а ток ответвителя всего 10 А, и так по всем типоразмерам... не очень я таким вещам доверяю, так что применять их пожалуй не стану


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика