 Заголовок сообщения: Индикация питания по вводу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 10:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2021, 10:14
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.
Имею желание сделать индикацию питания однофазного ввода в щит до вводного автомата.
Отмечу что данный "щиток" делается как "вторичный" в доме и подключен вводом к выводу "основного" щитка, и на "основном" щитке также установлен автомат 25А только на данную линию.

Для этой цели хотелось бы параллельно вводу (6мм2) установить светодиодный индикатор вроде EKF mdla-47-g-pro примерно таким образом, как на прикрепленном изображении.

При этом хотелось бы индикатор подключить более тонкими проводами - например, 1мм2 или 1.5мм2 .
Все провода многожильные и обжимаются НШВИ\НШВИ2.

Собственно, вопросы:
* В принципе возможно ли выполнять такого рода подключения - ведь получается что кабель 1.5мм2 защищиён автоматом на 25А (установленным в основном щите) или лучше взять кабель 6мм2 и обжать в НШВИ(2) 6.0мм2
* Подойдет ли НШВИ(2) 4.0 мм для обжимки 1.5мм2 + 6мм2 ( 2x4 = 8мм2, 1.5мм2 + 6мм2 = 7.5мм2, разница 0.5мм2 смущает)?
* Или может вообще использовать прокалывающие ответвители?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Индикация питания по вводу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 16:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
1. не помню точно пункт ПУЭ, но ответвления длиной до 3 метров допускается не защищать, так что на мой взгляд нарушений нет
2. производители закладывают допуски на сечение кабеля по ГОСТ и ТУ, так что страшного ничего, но лучше брать провода по ГОСТ
3. давно уже не работал на монтаже... прокалывающие для многопроволочной шестёрки? дайте марку для ознакомления


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Индикация питания по вводу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 19:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2021, 10:14
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
3. давно уже не работал на монтаже... прокалывающие для многопроволочной шестёрки? дайте марку для ознакомления

EKF plc-ov-2.5-6.0 (потребление 0.5А у лампочки заявлено). Он на 2.5, что тоже входит в допустимое сечение в лампочке (там до 4мм2 клеммы). Заявлены именно многожильные.

По остальному спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Индикация питания по вводу
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 07:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
filimonic писал(а):
EKF plc-ov-2.5-6.0 (потребление 0.5А у лампочки заявлено). Он на 2.5, что тоже входит в допустимое сечение в лампочке (там до 4мм2 клеммы). Заявлены именно многожильные.
По остальному спасибо.

вижу на сечение 0,5-1,5; 1,5-2,5; 4,0-6,0.
и прямо вопросы по токам возникают - допустимый ток провода 1,5 квадрата составляет 22 А (таблица 19 ГОСТ 31996-2012), а ток ответвителя всего 10 А, и так по всем типоразмерам... не очень я таким вещам доверяю, так что применять их пожалуй не стану


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика