Автор:  Pactu [ 02 авг 2021, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещения

Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

Автор:  k-igor [ 02 авг 2021, 08:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен

Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

Автор:  Pactu [ 02 авг 2021, 08:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен

k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

то есть от ВРУ до крайнего этажного щита на протяжении все трассы кладем оба кабеля в один канал/трубу?

Автор:  Pactu [ 02 авг 2021, 08:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен

k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

в пункте СП256 написано слово допускается, то есть нужно обоснование

Автор:  k-igor [ 02 авг 2021, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен

Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

то есть от ВРУ до крайнего этажного щита на протяжении все трассы кладем оба кабеля в один канал/трубу?

Да, на каждый подъезд своя труба.

Автор:  k-igor [ 02 авг 2021, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен

Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

в пункте СП256 написано слово допускается, то есть нужно обоснование

Экономия - основной аргумент))