 Заголовок сообщения: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 07:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

то есть от ВРУ до крайнего этажного щита на протяжении все трассы кладем оба кабеля в один канал/трубу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

в пункте СП256 написано слово допускается, то есть нужно обоснование


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

то есть от ВРУ до крайнего этажного щита на протяжении все трассы кладем оба кабеля в один канал/трубу?

Да, на каждый подъезд своя труба.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

в пункте СП256 написано слово допускается, то есть нужно обоснование

Экономия - основной аргумент))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика