Заголовок сообщения: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещения
Добавлено: 02 авг 2021, 07:49
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий). 1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)? 2) есть пункт СП 256 п15.17: В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей: -.... -распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов. В каких случаях применяется этот пункт? 3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
Добавлено: 02 авг 2021, 08:06
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий). 1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)? 2) есть пункт СП 256 п15.17: В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей: -.... -распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов. В каких случаях применяется этот пункт? 3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?
У нас в РБ аналогичные требования. В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
Добавлено: 02 авг 2021, 08:10
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий). 1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)? 2) есть пункт СП 256 п15.17: В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей: -.... -распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов. В каких случаях применяется этот пункт? 3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?
У нас в РБ аналогичные требования. В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.
то есть от ВРУ до крайнего этажного щита на протяжении все трассы кладем оба кабеля в один канал/трубу?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
Добавлено: 02 авг 2021, 08:13
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий). 1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)? 2) есть пункт СП 256 п15.17: В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей: -.... -распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов. В каких случаях применяется этот пункт? 3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?
У нас в РБ аналогичные требования. В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.
в пункте СП256 написано слово допускается, то есть нужно обоснование
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
Добавлено: 02 авг 2021, 08:17
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий). 1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)? 2) есть пункт СП 256 п15.17: В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей: -.... -распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов. В каких случаях применяется этот пункт? 3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?
У нас в РБ аналогичные требования. В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.
то есть от ВРУ до крайнего этажного щита на протяжении все трассы кладем оба кабеля в один канал/трубу?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
Добавлено: 02 авг 2021, 08:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий). 1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)? 2) есть пункт СП 256 п15.17: В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей: -.... -распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов. В каких случаях применяется этот пункт? 3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?
У нас в РБ аналогичные требования. В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.
в пункте СП256 написано слово допускается, то есть нужно обоснование