СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 07:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

то есть от ВРУ до крайнего этажного щита на протяжении все трассы кладем оба кабеля в один канал/трубу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

в пункте СП256 написано слово допускается, то есть нужно обоснование


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

то есть от ВРУ до крайнего этажного щита на протяжении все трассы кладем оба кабеля в один канал/трубу?

Да, на каждый подъезд своя труба.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей щитов этажных и магистрали освещен
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Прошу подсказать. По подвалу тянем отдельно в ПВХ трубе магистраль этажных щитов и отдельно также в ПВХ трубе магистраль освещения. Затем вертикальный участок в подъезде прокладываем в существующем канале строительных конструкций (в кирпичной стене канал существующий).
1) Магистраль освещения и магистраль этажных щитов проложить в одном канале без труб (просто голые кабели/провода)?
2) есть пункт СП 256 п15.17:
В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки при условии, что все проводники с изоляцией, соответствующей наивысшему из всех напряжений цепей:
-....
-распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В каких случаях применяется этот пункт?
3) если можно тянуть в одном канале магистрали освещения и этажных щитов, то тогда лучше тянуть и в одной трубе по повалу? или в разных?

У нас в РБ аналогичные требования.
В первое время для этажных щитов и освещения предусматривал 2 трубы, затем экспертиза дала замечания и 2 кабеля тянул в общей трубе, т.е. на этажные щиты и на освещение мест общего пользования.

в пункте СП256 написано слово допускается, то есть нужно обоснование

Экономия - основной аргумент))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика