Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Помню, что находил требования к кабелям, проходящим по территории АЗС - только медь, алюминий нельзя. Пока только вижу СП 423.1325800.2018, но там только про взрывоопасные зоны. Сейчас заказчик активно настаивает на кабеле электроснабжения с алюминиевыми жилами, а я не могу найти запрета. Прошу помочь
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Помню, что находил требования к кабелям, проходящим по территории АЗС - только медь, алюминий нельзя. Пока только вижу СП 423.1325800.2018, но там только про взрывоопасные зоны. Сейчас заказчик активно настаивает на кабеле электроснабжения с алюминиевыми жилами, а я не могу найти запрета. Прошу помочь
Возможно вы видели в каких-то ведомственных нормах. ПУЭ:
Цитата:
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Если в в земле идете, то ПУЭ не запрещает, а на улице будет скорее всего зона В-Iг.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
СП 423.1325800.2018 "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах"
Цитата:
10.2.4 Во взрывоопасных зонах классов 0, 1а, 1г, 2а, 2г, 20а, 20б, 20в, 21а, 21б, 21в следует применять кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов 2б, 22а, 22б, 22в и зонах, опасных по воспламенению горючей пыли, допускается применение кабелей с алюминиевыми жилами.
На улице есть зоны 1г, не на всей территории, а на отдельных участках, вот там нельзя алюминием. На это мне заказчик предложил пройти по территории алюминием, на границе зоны поставить коробку соединительную и перейти на медь. Этот вариант мне не нравится, но я не могу найти конкретных запретов
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
СП 423.1325800.2018 "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах"
Цитата:
10.2.4 Во взрывоопасных зонах классов 0, 1а, 1г, 2а, 2г, 20а, 20б, 20в, 21а, 21б, 21в следует применять кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов 2б, 22а, 22б, 22в и зонах, опасных по воспламенению горючей пыли, допускается применение кабелей с алюминиевыми жилами.
На улице есть зоны 1г, не на всей территории, а на отдельных участках, вот там нельзя алюминием. На это мне заказчик предложил пройти по территории алюминием, на границе зоны поставить коробку соединительную и перейти на медь. Этот вариант мне не нравится, но я не могу найти конкретных запретов
А согласно каких норм нельзя? Я думаю будет наоборот хуже, если делать разрыв и переходить на медь.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
А согласно каких норм нельзя? Я думаю будет наоборот хуже, если делать разрыв и переходить на медь.
Я приводил уже ссылку на СП 423.1325800.2018, там сказано, что в зонах 1г, 2а и 2г следует применять медь. На территории АЗС есть участки с зонами 1г и 2г, размеры приведены в пунктах 5.1.6 и 5.1.10. Например кабель электроснабжения контейнера КПГ идёт по территории без взрывоопасных зон, но когда проходит мимо аккумулятора газа попадает в зону 1г (3 метра по горизонтали и вертикали). Дальше он подходит к самому контейнеру - снова зона 1г (0,5 метра по горизонтали и вертикали) и заходит в него - это зона 2а или 2б. Сейчас вообще путаница с этими зонами большая, мы же переходим на европейские стандарты, ПУЭ уже не в почёте.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
А согласно каких норм нельзя? Я думаю будет наоборот хуже, если делать разрыв и переходить на медь.
Я приводил уже ссылку на СП 423.1325800.2018, там сказано, что в зонах 1г, 2а и 2г следует применять медь. На территории АЗС есть участки с зонами 1г и 2г, размеры приведены в пунктах 5.1.6 и 5.1.10. Например кабель электроснабжения контейнера КПГ идёт по территории без взрывоопасных зон, но когда проходит мимо аккумулятора газа попадает в зону 1г (3 метра по горизонтали и вертикали). Дальше он подходит к самому контейнеру - снова зона 1г (0,5 метра по горизонтали и вертикали) и заходит в него - это зона 2а или 2б. Сейчас вообще путаница с этими зонами большая, мы же переходим на европейские стандарты, ПУЭ уже не в почёте.
Вы ведь в земле хотите проложить? А в земле будет зона В-1г?
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
Вы ведь в земле хотите проложить? А в земле будет зона В-1г?
ну про такие тонкости я не задумывался. Пробуем рассуждать. Внутри контейнера есть резервуары с газом, это зона 0. Значит по таблице 5.1 СП 423 сам контейнер (внутри) - это помещение зоны 1а. По тойже таблице 5.1 снаружи контейнера зона 2г, а помещение РУ-0,4 - зона 2а. Проблема в том, что я захожу в помещение РУ-0,4, а в помещении с зоной 2а алюминием нельзя. Вот эту цепочку я озвучил заказчику, он не возражал. Предложил в 5 метрах от контейнера поставить коробку и войти внутрь уже медью, а от ТП до коробки идти алюминием. Мне это совсем не нравится, пытаюсь переубедить что это глупо, но единственный его аргумент - зато дешевле. Пытаюсь найти норматив, в котором чётко указано - по территории АЗС алюминием нельзя, но не могу вспомнить что это за норматив. Спросил у другого заказчика, и он мне также с уверенностью сказал - "У нас были такие мысли, но ты лично показал распечатанный документ, запрещающий это. Номер не помню... " Теперь ищу тот документ чтоб убедить этого заказчика
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Вы ведь в земле хотите проложить? А в земле будет зона В-1г?
ну про такие тонкости я не задумывался. Пробуем рассуждать. Внутри контейнера есть резервуары с газом, это зона 0. Значит по таблице 5.1 СП 423 сам контейнер (внутри) - это помещение зоны 1а. По тойже таблице 5.1 снаружи контейнера зона 2г, а помещение РУ-0,4 - зона 2а. Проблема в том, что я захожу в помещение РУ-0,4, а в помещении с зоной 2а алюминием нельзя. Вот эту цепочку я озвучил заказчику, он не возражал. Предложил в 5 метрах от контейнера поставить коробку и войти внутрь уже медью, а от ТП до коробки идти алюминием. Мне это совсем не нравится, пытаюсь переубедить что это глупо, но единственный его аргумент - зато дешевле. Пытаюсь найти норматив, в котором чётко указано - по территории АЗС алюминием нельзя, но не могу вспомнить что это за норматив. Спросил у другого заказчика, и он мне также с уверенностью сказал - "У нас были такие мысли, но ты лично показал распечатанный документ, запрещающий это. Номер не помню... " Теперь ищу тот документ чтоб убедить этого заказчика