Заголовок сообщения: Прокладка магистралей по подвалу
Добавлено: 29 июл 2021, 11:09
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. прошу подсказать: 1) в вопросе по прокладке магистральных линий (5 х ПуГВнг(А)-LS 1х16мм2) по подвалу жилого дома. В подвале находятся кладовки деревянные. Как пройти из одного подвала в другой через кладовые? 2) Также вопрос по месту установки распределительного пункта (ВРУ висит на фасаде здания на 2 этаже, от которого планирую спустить линию в стальной трубе по фасаду в подвал). Можно ли ставить в помещении 2 или поставить в помещение 1? (помещение 1 это вход из подъезда который ничем не огорожен, то есть заходишь в подъезд и сразу можно вниз в подвал спустится, помещение 2 от помещения 1 отделяется дверью). 3) Освещение в помещениях как выполнить? Считаются ли подвальные помещения П-IIА? В подвале также есть тепловой и водомерный узел.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
Добавлено: 29 июл 2021, 11:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно. 2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой. 3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
Добавлено: 29 июл 2021, 12:19
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно. 2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой. 3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.
Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям? Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых) И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
Добавлено: 29 июл 2021, 12:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно. 2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой. 3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.
Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям? Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых) И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?
Да, между кладовыми. Я ПВХ трубах прокладывал. А в кладовых вам ничего делать не нужно, это не помещение общего пользования. Или вам по заданию нужно? По поводу лестницы... У меня нет четкого ответа. Вроде и да, а вроде и нет. Я бы не стал так делать либо выделить небольшое помещение электрощитовой.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
Добавлено: 30 июл 2021, 02:04
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно. 2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой. 3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.
Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям? Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых) И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?
Да, между кладовыми. Я ПВХ трубах прокладывал. А в кладовых вам ничего делать не нужно, это не помещение общего пользования. Или вам по заданию нужно? По поводу лестницы... У меня нет четкого ответа. Вроде и да, а вроде и нет. Я бы не стал так делать либо выделить небольшое помещение электрощитовой.
А тогда поставить ВРУ в помещении (в подвале) с кладовыми разрешено?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
Добавлено: 30 июл 2021, 06:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д. Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
Добавлено: 30 июл 2021, 12:20
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д. Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.
Эх если бы так было просто. Это капремонт. Вот и думаю возможно ли поставить
Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
Добавлено: 30 июл 2021, 12:28
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д. Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.
Эх если бы так было просто. Это капремонт. Вот и думаю возможно ли поставить
Главное в кладовой не ставить + вы учтите, как будете проходить через кладовые? Как я понял они по всей ширине. Возможно есть технический этаж, чердак?