Прокладка магистралей по подвалу
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=7133
Страница 1 из 1

Автор:  Pactu [ 29 июл 2021, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка магистралей по подвалу

Здравствуйте. прошу подсказать:
1) в вопросе по прокладке магистральных линий (5 х ПуГВнг(А)-LS 1х16мм2) по подвалу жилого дома. В подвале находятся кладовки деревянные. Как пройти из одного подвала в другой через кладовые?
2) Также вопрос по месту установки распределительного пункта (ВРУ висит на фасаде здания на 2 этаже, от которого планирую спустить линию в стальной трубе по фасаду в подвал). Можно ли ставить в помещении 2 или поставить в помещение 1? (помещение 1 это вход из подъезда который ничем не огорожен, то есть заходишь в подъезд и сразу можно вниз в подвал спустится, помещение 2 от помещения 1 отделяется дверью).
3) Освещение в помещениях как выполнить? Считаются ли подвальные помещения П-IIА?
В подвале также есть тепловой и водомерный узел.

Автор:  k-igor [ 29 июл 2021, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей по подвалу

1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

Автор:  Pactu [ 29 июл 2021, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей по подвалу

k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям?
Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых)
И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?

Автор:  k-igor [ 29 июл 2021, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей по подвалу

Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям?
Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых)
И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?

Да, между кладовыми. Я ПВХ трубах прокладывал.
А в кладовых вам ничего делать не нужно, это не помещение общего пользования. Или вам по заданию нужно?
По поводу лестницы... У меня нет четкого ответа. Вроде и да, а вроде и нет. Я бы не стал так делать либо выделить небольшое помещение электрощитовой.

Автор:  Pactu [ 30 июл 2021, 02:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей по подвалу

k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям?
Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых)
И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?

Да, между кладовыми. Я ПВХ трубах прокладывал.
А в кладовых вам ничего делать не нужно, это не помещение общего пользования. Или вам по заданию нужно?
По поводу лестницы... У меня нет четкого ответа. Вроде и да, а вроде и нет. Я бы не стал так делать либо выделить небольшое помещение электрощитовой.

А тогда поставить ВРУ в помещении (в подвале) с кладовыми разрешено?

Автор:  k-igor [ 30 июл 2021, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей по подвалу

Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д.
Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.

Автор:  viktor_belgorod [ 30 июл 2021, 07:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей по подвалу

Pactu писал(а):
А тогда поставить ВРУ в помещении (в подвале) с кладовыми разрешено?

Одну кладовку сделать со стенами и противопожарной дверью, назвать электрощитовой и установить туда оборудование

Автор:  Pactu [ 30 июл 2021, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей по подвалу

k-igor писал(а):
Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д.
Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.

Эх если бы так было просто. Это капремонт. Вот и думаю возможно ли поставить

Автор:  k-igor [ 30 июл 2021, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка магистралей по подвалу

Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д.
Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.

Эх если бы так было просто. Это капремонт. Вот и думаю возможно ли поставить

Главное в кладовой не ставить + вы учтите, как будете проходить через кладовые? Как я понял они по всей ширине.
Возможно есть технический этаж, чердак?