Здравствуйте. прошу подсказать:
1) в вопросе по прокладке магистральных линий (5 х ПуГВнг(А)-LS 1х16мм2) по подвалу жилого дома. В подвале находятся кладовки деревянные. Как пройти из одного подвала в другой через кладовые?
2) Также вопрос по месту установки распределительного пункта (ВРУ висит на фасаде здания на 2 этаже, от которого планирую спустить линию в стальной трубе по фасаду в подвал). Можно ли ставить в помещении 2 или поставить в помещение 1? (помещение 1 это вход из подъезда который ничем не огорожен, то есть заходишь в подъезд и сразу можно вниз в подвал спустится, помещение 2 от помещения 1 отделяется дверью).
3) Освещение в помещениях как выполнить? Считаются ли подвальные помещения П-IIА?
В подвале также есть тепловой и водомерный узел.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 11:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям?
Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых)
И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям?
Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых)
И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?

Да, между кладовыми. Я ПВХ трубах прокладывал.
А в кладовых вам ничего делать не нужно, это не помещение общего пользования. Или вам по заданию нужно?
По поводу лестницы... У меня нет четкого ответа. Вроде и да, а вроде и нет. Я бы не стал так делать либо выделить небольшое помещение электрощитовой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 02:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям?
Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых)
И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?

Да, между кладовыми. Я ПВХ трубах прокладывал.
А в кладовых вам ничего делать не нужно, это не помещение общего пользования. Или вам по заданию нужно?
По поводу лестницы... У меня нет четкого ответа. Вроде и да, а вроде и нет. Я бы не стал так делать либо выделить небольшое помещение электрощитовой.

А тогда поставить ВРУ в помещении (в подвале) с кладовыми разрешено?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 06:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д.
Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 07:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Pactu писал(а):
А тогда поставить ВРУ в помещении (в подвале) с кладовыми разрешено?

Одну кладовку сделать со стенами и противопожарной дверью, назвать электрощитовой и установить туда оборудование


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д.
Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.

Эх если бы так было просто. Это капремонт. Вот и думаю возможно ли поставить


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д.
Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.

Эх если бы так было просто. Это капремонт. Вот и думаю возможно ли поставить

Главное в кладовой не ставить + вы учтите, как будете проходить через кладовые? Как я понял они по всей ширине.
Возможно есть технический этаж, чердак?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика