Здравствуйте. прошу подсказать:
1) в вопросе по прокладке магистральных линий (5 х ПуГВнг(А)-LS 1х16мм2) по подвалу жилого дома. В подвале находятся кладовки деревянные. Как пройти из одного подвала в другой через кладовые?
2) Также вопрос по месту установки распределительного пункта (ВРУ висит на фасаде здания на 2 этаже, от которого планирую спустить линию в стальной трубе по фасаду в подвал). Можно ли ставить в помещении 2 или поставить в помещение 1? (помещение 1 это вход из подъезда который ничем не огорожен, то есть заходишь в подъезд и сразу можно вниз в подвал спустится, помещение 2 от помещения 1 отделяется дверью).
3) Освещение в помещениях как выполнить? Считаются ли подвальные помещения П-IIА?
В подвале также есть тепловой и водомерный узел.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 11:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям?
Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых)
И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям?
Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых)
И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?

Да, между кладовыми. Я ПВХ трубах прокладывал.
А в кладовых вам ничего делать не нужно, это не помещение общего пользования. Или вам по заданию нужно?
По поводу лестницы... У меня нет четкого ответа. Вроде и да, а вроде и нет. Я бы не стал так делать либо выделить небольшое помещение электрощитовой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 02:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
1 Через кладовые транзит запрещен. Только через коридоры или кого-то выселять, что маловероятно.
2 В тепловом узел не запрещено устанавливать ВРУ, только степень защиты возьмите IP54. Либо можете выгородить помещение электрощитовой.
3 Освещение делается только по коридорам, в местах общего пользования, в тепловом узле, водомерном узле. IP44 берите.

Коридоры вы имеете ввиду что между кладовыми? Если до то как можно прокладывать в проходах между кладовых в подвале ю? В пластике открыто по основаниям?
Кабели освещения в стальные трубы не нужно? (Из-за кладовых)
И если ВРУ поставить около лестницы в помещении 1? Будет ли считается это подъездом? И вообще можно ли ставить в подъездах ВРУ?

Да, между кладовыми. Я ПВХ трубах прокладывал.
А в кладовых вам ничего делать не нужно, это не помещение общего пользования. Или вам по заданию нужно?
По поводу лестницы... У меня нет четкого ответа. Вроде и да, а вроде и нет. Я бы не стал так делать либо выделить небольшое помещение электрощитовой.

А тогда поставить ВРУ в помещении (в подвале) с кладовыми разрешено?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 06:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д.
Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 07:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Pactu писал(а):
А тогда поставить ВРУ в помещении (в подвале) с кладовыми разрешено?

Одну кладовку сделать со стенами и противопожарной дверью, назвать электрощитовой и установить туда оборудование


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д.
Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.

Эх если бы так было просто. Это капремонт. Вот и думаю возможно ли поставить


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка магистралей по подвалу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Каждое помещение должно иметь свое название: коридор, кладовая, водомерный узел, тепловой узел и т.д.
Архитектор должен присвоить названия каждому помещению. Исходя из назначений помещений можно что-то обсуждать.

Эх если бы так было просто. Это капремонт. Вот и думаю возможно ли поставить

Главное в кладовой не ставить + вы учтите, как будете проходить через кладовые? Как я понял они по всей ширине.
Возможно есть технический этаж, чердак?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика