СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июл 2021, 06:12
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго Всем дня

Я прошу прощение за вопрос. Ранее занимался более слабым Дизель-Генератор Установкой (ДГУ)

Но сейчас требуется подключить ДГУ мощностью 800 кВт, 3 фазы

Расстояние примерно 20-25 метров.

Ранее брал из расчета таблицу
Изображение


Но сейчас подобных таблиц не хватает.
800 кВт / 3 фазы = получается на каждую фазу выходит по 266 кВт

Как понимаю из данной таблице взять медный кабель, сечение 95 мм , 2 кабеля для каждой фазы ?
145*2 = 290 кВт для каждой фазы ?

Или есть более правильный подсчет?


С Уважением


Последний раз редактировалось Mr.Alex 13 июл 2021, 07:17, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 06:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Mr.Alex писал(а):
Доброго Всем дня

Я прошу прощение за вопрос. Ранее занимался более слабым Дизель-Генератор Установкой (ДГУ)

Но сейчас требуется подключить ДГУ мощностью 800 кВт, 3 фазы

Ранее брал из расчета таблицу
Изображение


Но сейчас подобных таблиц не хватает.
800 кВт / 3 фазы = получается на каждую фазу выходит по 266 кВт

Как понимаю из данной таблице взять медный кабель, сечение 95 мм , 2 кабеля для каждой фазы ?
145*2 = 290 кВт для каждой фазы ?

Или есть более правильный подсчет?


С Уважением

У вас какой-то неправильный подход к выбору кабелей, хотя может и правильный))
В общем алгоритм такой:
1 Считаем ток.
2 Смотрим ГОСТ 31996-2012.
Допустимые токовые нагрузки кабелей
Определяемся, какой нужен тип кабеля: медный/алюминиевый; бронированный/небронированный и т.п.
3 Подбираем сечение кабеля, при необходимости предусматриваем несколько кабелей, которые будут работать в параллели.
4 Также не забываем посчитать потери напряжения и при необходимости увеличить сечение кабеля.
5 В идеале еще бы и токи КЗ посчитать, но с ДГУ не все так просто))
6 В зависимости от способа прокладки применить понижающие коэффициенты.
Ориентировочно могу сказать, что вам нужно 3 алюминиевых кабеля сечением 240мм 2.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 07:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июл 2021, 06:12
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо Вам за направление в виде ГОСТа будем читать.

Алюминий не люблю, больше медь предпочитаю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 07:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Mr.Alex писал(а):
Спасибо Вам за направление в виде ГОСТа будем читать.

Алюминий не люблю, больше медь предпочитаю.

А вы заказчик или проектировщик? Люблю/не люблю здесь заказчик должен решать. Мне тоже много чего не нравится, но приходится закладывать то, что дешевле.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика