Автор: | Mr.Alex [ 13 июл 2021, 06:26 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос про сечение кабеля |
Доброго Всем дня Я прошу прощение за вопрос. Ранее занимался более слабым Дизель-Генератор Установкой (ДГУ) Но сейчас требуется подключить ДГУ мощностью 800 кВт, 3 фазы Расстояние примерно 20-25 метров. Ранее брал из расчета таблицу Но сейчас подобных таблиц не хватает. 800 кВт / 3 фазы = получается на каждую фазу выходит по 266 кВт Как понимаю из данной таблице взять медный кабель, сечение 95 мм , 2 кабеля для каждой фазы ? 145*2 = 290 кВт для каждой фазы ? Или есть более правильный подсчет? С Уважением |
Автор: | k-igor [ 13 июл 2021, 06:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про сечение кабеля |
Mr.Alex писал(а): Доброго Всем дня Я прошу прощение за вопрос. Ранее занимался более слабым Дизель-Генератор Установкой (ДГУ) Но сейчас требуется подключить ДГУ мощностью 800 кВт, 3 фазы Ранее брал из расчета таблицу Но сейчас подобных таблиц не хватает. 800 кВт / 3 фазы = получается на каждую фазу выходит по 266 кВт Как понимаю из данной таблице взять медный кабель, сечение 95 мм , 2 кабеля для каждой фазы ? 145*2 = 290 кВт для каждой фазы ? Или есть более правильный подсчет? С Уважением У вас какой-то неправильный подход к выбору кабелей, хотя может и правильный)) В общем алгоритм такой: 1 Считаем ток. 2 Смотрим ГОСТ 31996-2012. Допустимые токовые нагрузки кабелей Определяемся, какой нужен тип кабеля: медный/алюминиевый; бронированный/небронированный и т.п. 3 Подбираем сечение кабеля, при необходимости предусматриваем несколько кабелей, которые будут работать в параллели. 4 Также не забываем посчитать потери напряжения и при необходимости увеличить сечение кабеля. 5 В идеале еще бы и токи КЗ посчитать, но с ДГУ не все так просто)) 6 В зависимости от способа прокладки применить понижающие коэффициенты. Ориентировочно могу сказать, что вам нужно 3 алюминиевых кабеля сечением 240мм 2. |
Автор: | Mr.Alex [ 13 июл 2021, 07:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про сечение кабеля |
Спасибо Вам за направление в виде ГОСТа будем читать. Алюминий не люблю, больше медь предпочитаю. |
Автор: | k-igor [ 13 июл 2021, 07:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про сечение кабеля |
Mr.Alex писал(а): Спасибо Вам за направление в виде ГОСТа будем читать. Алюминий не люблю, больше медь предпочитаю. А вы заказчик или проектировщик? Люблю/не люблю здесь заказчик должен решать. Мне тоже много чего не нравится, но приходится закладывать то, что дешевле. |