 Заголовок сообщения: Вопрос про сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июл 2021, 06:12
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго Всем дня

Я прошу прощение за вопрос. Ранее занимался более слабым Дизель-Генератор Установкой (ДГУ)

Но сейчас требуется подключить ДГУ мощностью 800 кВт, 3 фазы

Расстояние примерно 20-25 метров.

Ранее брал из расчета таблицу
Изображение


Но сейчас подобных таблиц не хватает.
800 кВт / 3 фазы = получается на каждую фазу выходит по 266 кВт

Как понимаю из данной таблице взять медный кабель, сечение 95 мм , 2 кабеля для каждой фазы ?
145*2 = 290 кВт для каждой фазы ?

Или есть более правильный подсчет?


С Уважением


Последний раз редактировалось Mr.Alex 13 июл 2021, 07:17, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 06:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Mr.Alex писал(а):
Доброго Всем дня

Я прошу прощение за вопрос. Ранее занимался более слабым Дизель-Генератор Установкой (ДГУ)

Но сейчас требуется подключить ДГУ мощностью 800 кВт, 3 фазы

Ранее брал из расчета таблицу
Изображение


Но сейчас подобных таблиц не хватает.
800 кВт / 3 фазы = получается на каждую фазу выходит по 266 кВт

Как понимаю из данной таблице взять медный кабель, сечение 95 мм , 2 кабеля для каждой фазы ?
145*2 = 290 кВт для каждой фазы ?

Или есть более правильный подсчет?


С Уважением

У вас какой-то неправильный подход к выбору кабелей, хотя может и правильный))
В общем алгоритм такой:
1 Считаем ток.
2 Смотрим ГОСТ 31996-2012.
Допустимые токовые нагрузки кабелей
Определяемся, какой нужен тип кабеля: медный/алюминиевый; бронированный/небронированный и т.п.
3 Подбираем сечение кабеля, при необходимости предусматриваем несколько кабелей, которые будут работать в параллели.
4 Также не забываем посчитать потери напряжения и при необходимости увеличить сечение кабеля.
5 В идеале еще бы и токи КЗ посчитать, но с ДГУ не все так просто))
6 В зависимости от способа прокладки применить понижающие коэффициенты.
Ориентировочно могу сказать, что вам нужно 3 алюминиевых кабеля сечением 240мм 2.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 07:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июл 2021, 06:12
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо Вам за направление в виде ГОСТа будем читать.

Алюминий не люблю, больше медь предпочитаю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 07:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Mr.Alex писал(а):
Спасибо Вам за направление в виде ГОСТа будем читать.

Алюминий не люблю, больше медь предпочитаю.

А вы заказчик или проектировщик? Люблю/не люблю здесь заказчик должен решать. Мне тоже много чего не нравится, но приходится закладывать то, что дешевле.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика