Mr.Alex писал(а):
Доброго Всем дня
Я прошу прощение за вопрос. Ранее занимался более слабым Дизель-Генератор Установкой (ДГУ)
Но сейчас требуется подключить ДГУ мощностью 800 кВт, 3 фазы
Ранее брал из расчета таблицу
Но сейчас подобных таблиц не хватает.
800 кВт / 3 фазы = получается на каждую фазу выходит по 266 кВт
Как понимаю из данной таблице взять медный кабель, сечение 95 мм , 2 кабеля для каждой фазы ?
145*2 = 290 кВт для каждой фазы ?
Или есть более правильный подсчет?
С Уважением
У вас какой-то неправильный подход к выбору кабелей, хотя может и правильный))
В общем алгоритм такой:
1 Считаем ток.
2 Смотрим ГОСТ 31996-2012.
Допустимые токовые нагрузки кабелейОпределяемся, какой нужен тип кабеля: медный/алюминиевый; бронированный/небронированный и т.п.
3 Подбираем сечение кабеля, при необходимости предусматриваем несколько кабелей, которые будут работать в параллели.
4 Также не забываем посчитать потери напряжения и при необходимости увеличить сечение кабеля.
5 В идеале еще бы и токи КЗ посчитать, но с ДГУ не все так просто))
6 В зависимости от способа прокладки применить понижающие коэффициенты.
Ориентировочно могу сказать, что вам нужно 3 алюминиевых кабеля сечением 240мм
2.