 Заголовок сообщения: Помогите рассчитать кабель для станции
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 13:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июл 2021, 13:24
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо подвести кабель от трансформатора к кислородной ЭС для питания оборудования (электродвигатели различной мощности, печи, освещение, пульты управления/сигнализации, измерительные приборы, защитная аппаратура)
Электрическая сеть станции работает от четырехпроводной сети 220/380 В, 50Гц с изолированной нейтралью
Общая потребляемая мощность не более 230 кВт
Какой кабель и какого сечения подойдет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать кабель для станции
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 18:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
student_TU писал(а):
Необходимо подвести кабель от трансформатора к кислородной ЭС для питания оборудования (электродвигатели различной мощности, печи, освещение, пульты управления/сигнализации, измерительные приборы, защитная аппаратура)
Электрическая сеть станции работает от четырехпроводной сети 220/380 В, 50Гц с изолированной нейтралью
Общая потребляемая мощность не более 230 кВт
Какой кабель и какого сечения подойдет?

Чтобы выбрать кабель, сначала нужно посчитать ток. Мощность вы указали, а какой коэффициент мощности?
Могу предлположить, что вы просто сложили всех электропиремников. Нужно делать рачет нагрузок с учето коэффициентов спроси или использования.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать кабель для станции
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 04:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Для трехфазной сети: I = P/(корень(3)*U*cos φ)
Скорее всего Вы привели установленную мощность, нужно определиться с расчетной - не всё оборудование работает одновременно. Потом определять приведённый косинус и считать ток.
Далее по ГОСТ 31996-2012 подбираем кабель с учетом материала, способа прокладки. Проверяем по падению напряжения и токам КЗ, при необходимости увеличиваем сечение.
Вот примерный алгоритм выбора


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика