Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 21:26

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Помогите рассчитать кабель для станции
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 13:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июл 2021, 13:24
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо подвести кабель от трансформатора к кислородной ЭС для питания оборудования (электродвигатели различной мощности, печи, освещение, пульты управления/сигнализации, измерительные приборы, защитная аппаратура)
Электрическая сеть станции работает от четырехпроводной сети 220/380 В, 50Гц с изолированной нейтралью
Общая потребляемая мощность не более 230 кВт
Какой кабель и какого сечения подойдет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать кабель для станции
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 18:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
student_TU писал(а):
Необходимо подвести кабель от трансформатора к кислородной ЭС для питания оборудования (электродвигатели различной мощности, печи, освещение, пульты управления/сигнализации, измерительные приборы, защитная аппаратура)
Электрическая сеть станции работает от четырехпроводной сети 220/380 В, 50Гц с изолированной нейтралью
Общая потребляемая мощность не более 230 кВт
Какой кабель и какого сечения подойдет?

Чтобы выбрать кабель, сначала нужно посчитать ток. Мощность вы указали, а какой коэффициент мощности?
Могу предлположить, что вы просто сложили всех электропиремников. Нужно делать рачет нагрузок с учето коэффициентов спроси или использования.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать кабель для станции
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 04:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Для трехфазной сети: I = P/(корень(3)*U*cos φ)
Скорее всего Вы привели установленную мощность, нужно определиться с расчетной - не всё оборудование работает одновременно. Потом определять приведённый косинус и считать ток.
Далее по ГОСТ 31996-2012 подбираем кабель с учетом материала, способа прокладки. Проверяем по падению напряжения и токам КЗ, при необходимости увеличиваем сечение.
Вот примерный алгоритм выбора


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме