Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подъемная платформа http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=7109 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Manya [ 17 июн 2021, 10:07 ] |
Заголовок сообщения: | Подъемная платформа |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с такими вопросами: 1. есть подъемная платформа для инвалидов, которая питается от электрического кабеля Nexans Rheyflex XH-JZ 300/500V 7G1HFFR, требуется его замена. Чтобы выяснить на что его можно поменять, нужна его расшифровка, интернет в этом деле помочь не может, выдает абсолютно иной кабель 2. Предлагают заменить на другой кабель Кабель КГВВнг(А)-LS 7х1,5-0,66. Но чтобы согласовать или не согласовать данный кабель нужен ответ на первый вопрос.... Помогите пожалуйста |
Автор: | k-igor [ 17 июн 2021, 13:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подъемная платформа |
Manya писал(а): Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с такими вопросами: 1. есть подъемная платформа для инвалидов, которая питается от электрического кабеля Nexans Rheyflex XH-JZ 300/500V 7G1HFFR, требуется его замена. Чтобы выяснить на что его можно поменять, нужна его расшифровка, интернет в этом деле помочь не может, выдает абсолютно иной кабель 2. Предлагают заменить на другой кабель Кабель КГВВнг(А)-LS 7х1,5-0,66. Но чтобы согласовать или не согласовать данный кабель нужен ответ на первый вопрос.... Помогите пожалуйста Это 7-ми жильный кабель? Обычно подобные платаформы подключал кабелем ВВГнг(А)-LS-3х1,5. Нужно мощность платформы знать. |
Автор: | Manya [ 18 июн 2021, 05:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подъемная платформа |
Это 7-ми жильный кабель? Обычно подобные платаформы подключал кабелем ВВГнг(А)-LS-3х1,5. Нужно мощность платформы знать.[/quo Да, он 7-ми жильный, кабель 3*1,5 тоже присутствует в его питании. А 7-ми жильный шел в комплекте к самой платформе, и, соответственно, из-за того. что он перетерся и подлежит замене |
Автор: | viktor_belgorod [ 18 июн 2021, 06:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подъемная платформа |
Могу ошибаться, но вроде так: XH-JZ - безгалогеновый кабель управления гибкий 7G1 - семижильный с желто-зеленой жилой, 1 кв.мм. 300/500V - рабочее напряжение HFFR - внешняя оболочка Безгалогеновый антипирен (Halogene Free Flame Retardant) КВВГнг(А)-LS не настолько гибкий, быстро может сломаться. Поищите гибкий контрольный |
Автор: | viktor_belgorod [ 18 июн 2021, 06:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подъемная платформа |
k-igor писал(а): Это 7-ми жильный кабель? Обычно подобные платаформы подключал кабелем ВВГнг(А)-LS-3х1,5. Нужно мощность платформы знать. Это не кабель питания, а кабель управления |
Автор: | Manya [ 18 июн 2021, 06:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подъемная платформа |
viktor_belgorod писал(а): Могу ошибаться, но вроде так: XH-JZ - безгалогеновый кабель управления гибкий 7G1 - семижильный с желто-зеленой жилой, 1 кв.мм. 300/500V - рабочее напряжение HFFR - внешняя оболочка Безгалогеновый антипирен (Halogene Free Flame Retardant) КВВГнг(А)-LS не настолько гибкий, быстро может сломаться. Поищите гибкий контрольный Спасибо Вам большое. и за поправку, что это кабель управления |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |