Зарегистрирован: 17 июн 2021, 10:00 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с такими вопросами: 1. есть подъемная платформа для инвалидов, которая питается от электрического кабеля Nexans Rheyflex XH-JZ 300/500V 7G1HFFR, требуется его замена. Чтобы выяснить на что его можно поменять, нужна его расшифровка, интернет в этом деле помочь не может, выдает абсолютно иной кабель 2. Предлагают заменить на другой кабель Кабель КГВВнг(А)-LS 7х1,5-0,66. Но чтобы согласовать или не согласовать данный кабель нужен ответ на первый вопрос.... Помогите пожалуйста
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Manya писал(а):
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с такими вопросами: 1. есть подъемная платформа для инвалидов, которая питается от электрического кабеля Nexans Rheyflex XH-JZ 300/500V 7G1HFFR, требуется его замена. Чтобы выяснить на что его можно поменять, нужна его расшифровка, интернет в этом деле помочь не может, выдает абсолютно иной кабель 2. Предлагают заменить на другой кабель Кабель КГВВнг(А)-LS 7х1,5-0,66. Но чтобы согласовать или не согласовать данный кабель нужен ответ на первый вопрос.... Помогите пожалуйста
Это 7-ми жильный кабель? Обычно подобные платаформы подключал кабелем ВВГнг(А)-LS-3х1,5. Нужно мощность платформы знать.
Зарегистрирован: 17 июн 2021, 10:00 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Это 7-ми жильный кабель? Обычно подобные платаформы подключал кабелем ВВГнг(А)-LS-3х1,5. Нужно мощность платформы знать.[/quo
Да, он 7-ми жильный, кабель 3*1,5 тоже присутствует в его питании. А 7-ми жильный шел в комплекте к самой платформе, и, соответственно, из-за того. что он перетерся и подлежит замене