Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с такими вопросами:
1. есть подъемная платформа для инвалидов, которая питается от электрического кабеля Nexans Rheyflex XH-JZ 300/500V 7G1HFFR, требуется его замена. Чтобы выяснить на что его можно поменять, нужна его расшифровка, интернет в этом деле помочь не может, выдает абсолютно иной кабель
2. Предлагают заменить на другой кабель Кабель КГВВнг(А)-LS 7х1,5-0,66. Но чтобы согласовать или не согласовать данный кабель нужен ответ на первый вопрос....
Помогите пожалуйста :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подъемная платформа
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Manya писал(а):
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с такими вопросами:
1. есть подъемная платформа для инвалидов, которая питается от электрического кабеля Nexans Rheyflex XH-JZ 300/500V 7G1HFFR, требуется его замена. Чтобы выяснить на что его можно поменять, нужна его расшифровка, интернет в этом деле помочь не может, выдает абсолютно иной кабель
2. Предлагают заменить на другой кабель Кабель КГВВнг(А)-LS 7х1,5-0,66. Но чтобы согласовать или не согласовать данный кабель нужен ответ на первый вопрос....
Помогите пожалуйста :?

Это 7-ми жильный кабель?
Обычно подобные платаформы подключал кабелем ВВГнг(А)-LS-3х1,5. Нужно мощность платформы знать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подъемная платформа
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 05:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июн 2021, 10:00
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это 7-ми жильный кабель?
Обычно подобные платаформы подключал кабелем ВВГнг(А)-LS-3х1,5. Нужно мощность платформы знать.[/quo

Да, он 7-ми жильный, кабель 3*1,5 тоже присутствует в его питании. А 7-ми жильный шел в комплекте к самой платформе, и, соответственно, из-за того. что он перетерся и подлежит замене


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подъемная платформа
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 06:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Могу ошибаться, но вроде так:
XH-JZ - безгалогеновый кабель управления гибкий
7G1 - семижильный с желто-зеленой жилой, 1 кв.мм.
300/500V - рабочее напряжение
HFFR - внешняя оболочка Безгалогеновый антипирен (Halogene Free Flame Retardant)

КВВГнг(А)-LS не настолько гибкий, быстро может сломаться. Поищите гибкий контрольный


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подъемная платформа
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 06:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Это 7-ми жильный кабель?
Обычно подобные платаформы подключал кабелем ВВГнг(А)-LS-3х1,5. Нужно мощность платформы знать.


Это не кабель питания, а кабель управления


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подъемная платформа
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 06:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июн 2021, 10:00
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Могу ошибаться, но вроде так:
XH-JZ - безгалогеновый кабель управления гибкий
7G1 - семижильный с желто-зеленой жилой, 1 кв.мм.
300/500V - рабочее напряжение
HFFR - внешняя оболочка Безгалогеновый антипирен (Halogene Free Flame Retardant)

КВВГнг(А)-LS не настолько гибкий, быстро может сломаться. Поищите гибкий контрольный




Спасибо Вам большое. и за поправку, что это кабель управления


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика