Допустимый кабель в бетонных каналах МКД
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=7020
Страница 1 из 1

Автор:  Дмитрий_ЯР [ 18 фев 2021, 19:59 ]
Заголовок сообщения:  Допустимый кабель в бетонных каналах МКД

Добрый день форумчане!
Что называется - попал. Просьба выручить советом. (предложили бл* шабашечку)

Суть такая - проводится капитальный ремонт электрики в МКД, замена ВРУ, освещения, кабельных линий от ВРУ до вводных автоматов в квартиры. Дом панельный, 9-ти этажный, в подъезде 2 секции: на 3 квартиры и 2 квартиры. Щиты встроенные, внутри панелей есть каналы из стальных труб замоноличенные в панельную плиту. то есть щит находится в общем коридоре (тамбуре), не внутри квартиры.
Заказчиком для 3х квартирной секции был выбран кабель ВВГнг 5х25мм2. то есть кабель от ВРУ по подвалу без разрывно доходит до первого щитка на первом этаже. там устанавливается блок зажимов (колодка) ТС-1004, кабель опрессовывается в наконечники и этажами выше также. кусок 3,3м отрезали, подняли этажом выше, обжали и к такой же колодке присоединили. Но не было бы этого поста если б не одно но.

двумя этажами выше кабель целиком не пошел (смещение кабельного канала, так как дом панельный, несовпали трубы внутри перекрытий), я разделал кабель на 5 отдельных жил и так смонтировал. и сделал так в 10ти местах ( заказчик не сразу увидел, но в итоге увидел ). и говорит переделывать либо на целиковый кабель 5х25 который нихера не лезет либо на 5 отдельных жил в защищенных оболочках.

в ПУЭ глава 3, таблица 2.1.2. указано что допускается монтаж незащищенных кабелей. Но мне говорят что еще есть какие пункты правил, по которым кабель в жилых и общественных зданиях должен быть защищенным.

Автор:  k-igor [ 18 фев 2021, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Допустимый кабель в бетонных каналах МКД

Дмитрий_ЯР писал(а):
Добрый день форумчане!
Что называется - попал. Просьба выручить советом. (предложили бл* шабашечку)

Суть такая - проводится капитальный ремонт электрики в МКД, замена ВРУ, освещения, кабельных линий от ВРУ до вводных автоматов в квартиры. Дом панельный, 9-ти этажный, в подъезде 2 секции: на 3 квартиры и 2 квартиры. Щиты встроенные, внутри панелей есть каналы из стальных труб замоноличенные в панельную плиту. то есть щит находится в общем коридоре (тамбуре), не внутри квартиры.
Заказчиком для 3х квартирной секции был выбран кабель ВВГнг 5х25мм2. то есть кабель от ВРУ по подвалу без разрывно доходит до первого щитка на первом этаже. там устанавливается блок зажимов (колодка) ТС-1004, кабель опрессовывается в наконечники и этажами выше также. кусок 3,3м отрезали, подняли этажом выше, обжали и к такой же колодке присоединили. Но не было бы этого поста если б не одно но.

двумя этажами выше кабель целиком не пошел (смещение кабельного канала, так как дом панельный, несовпали трубы внутри перекрытий), я разделал кабель на 5 отдельных жил и так смонтировал. и сделал так в 10ти местах ( заказчик не сразу увидел, но в итоге увидел ). и говорит переделывать либо на целиковый кабель 5х25 который нихера не лезет либо на 5 отдельных жил в защищенных оболочках.

в ПУЭ глава 3, таблица 2.1.2. указано что допускается монтаж незащищенных кабелей. Но мне говорят что еще есть какие пункты правил, по которым кабель в жилых и общественных зданиях должен быть защищенным.

Лично я считаю, что скрыто, тем более в металлической трубе может быть применен любой кабель, а также провода. В РБ таких проблем нету.
Есть тема на блоге: Выбор типа кабеля для зданий с массовым пребыванием людей – мнение ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Автор:  viktor_belgorod [ 19 фев 2021, 05:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Допустимый кабель в бетонных каналах МКД

Дмитрий_ЯР писал(а):
Добрый день форумчане!
Что называется - попал. Просьба выручить советом. (предложили бл* шабашечку)

Суть такая - проводится капитальный ремонт электрики в МКД, замена ВРУ, освещения, кабельных линий от ВРУ до вводных автоматов в квартиры. Дом панельный, 9-ти этажный, в подъезде 2 секции: на 3 квартиры и 2 квартиры. Щиты встроенные, внутри панелей есть каналы из стальных труб замоноличенные в панельную плиту. то есть щит находится в общем коридоре (тамбуре), не внутри квартиры.
Заказчиком для 3х квартирной секции был выбран кабель ВВГнг 5х25мм2. то есть кабель от ВРУ по подвалу без разрывно доходит до первого щитка на первом этаже. там устанавливается блок зажимов (колодка) ТС-1004, кабель опрессовывается в наконечники и этажами выше также. кусок 3,3м отрезали, подняли этажом выше, обжали и к такой же колодке присоединили. Но не было бы этого поста если б не одно но.

двумя этажами выше кабель целиком не пошел (смещение кабельного канала, так как дом панельный, несовпали трубы внутри перекрытий), я разделал кабель на 5 отдельных жил и так смонтировал. и сделал так в 10ти местах ( заказчик не сразу увидел, но в итоге увидел ). и говорит переделывать либо на целиковый кабель 5х25 который нихера не лезет либо на 5 отдельных жил в защищенных оболочках.

в ПУЭ глава 3, таблица 2.1.2. указано что допускается монтаж незащищенных кабелей. Но мне говорят что еще есть какие пункты правил, по которым кабель в жилых и общественных зданиях должен быть защищенным.

Насколько я помню (ссылками на нормативку не смогу подтвердить), в кабеле изоляция жил выполняет функцию защиты от напряжения (изолирование жил), а оболочка обеспечивает механическую защиту жил и изоляции. В Вашем случае защиту жил обеспечивают трубы, так что вполне нормальное решение.