Заголовок сообщения: Материал проводки в здании с цехом общественного питания
Добавлено: 17 янв 2021, 09:09
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 09:02 Сообщений: 2 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Есть цех общественного питания в РБ: изготовление полуфабрикатов мясных, копчение, складирование. Большую часть здания занимает цех, есть также небольшое офисное помещение и маленький магазин. Хочу сделать сети электроснабжения и групповые линии для производственной части и склад - алюминием, для магазина и административной части - медными. Видимо, выделю отдельные щиты для питания административной части и магазина. На сколько правильно такое решение?
Заголовок сообщения: Re: Материал проводки в здании с цехом общественного питания
Добавлено: 17 янв 2021, 09:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей Шерснёв писал(а):
Добрый день. Есть цех общественного питания в РБ: изготовление полуфабрикатов мясных, копчение, складирование. Большую часть здания занимает цех, есть также небольшое офисное помещение и маленький магазин. Хочу сделать сети электроснабжения и групповые линии для производственной части и склад - алюминием, для магазина и административной части - медными. Видимо, выделю отдельные щиты для питания административной части и магазина. На сколько правильно такое решение?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения