Автор: | Pactu [ 13 янв 2021, 05:36 ] |
Заголовок сообщения: | Электрика в общежитии |
Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом). Заранее спасибо. |
Автор: | k-igor [ 13 янв 2021, 06:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрика в общежитии |
Pactu писал(а): Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом). Заранее спасибо. Зачем стальные трубы? В ПВХ трубах или ПВХ коробах, если нет возможности сделать прокладку скрыто. |
Автор: | Pactu [ 13 янв 2021, 06:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрика в общежитии |
k-igor писал(а): Pactu писал(а): Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом). Заранее спасибо. Зачем стальные трубы? В ПВХ трубах или ПВХ коробах, если нет возможности сделать прокладку скрыто. Есть в СП256: 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий). Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития? |
Автор: | k-igor [ 13 янв 2021, 07:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрика в общежитии |
Pactu писал(а): Есть в СП256: 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий). Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития? Правильно. |
Автор: | Pactu [ 13 янв 2021, 07:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрика в общежитии |
k-igor писал(а): Pactu писал(а): Есть в СП256: 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий). Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития? Правильно. Т.е. все таки в стальных трубах все вести по коридору общежития (при невозможности вести скрыто конечно)? |
Автор: | k-igor [ 13 янв 2021, 07:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрика в общежитии |
Pactu писал(а): k-igor писал(а): Pactu писал(а): Есть в СП256: 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий). Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития? Правильно. Т.е. все таки в стальных трубах все вести по коридору общежития (при невозможности вести скрыто конечно)? Зачем по коридору в стальных трубах? На основании чего? |
Автор: | Pactu [ 13 янв 2021, 07:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрика в общежитии |
k-igor писал(а): Зачем по коридору в стальных трубах? На основании чего? То есть требование СП256 п.15.11 не подходит под коридоры общежития? А чем руководствоваться? Прилагаю каритнку |
Автор: | k-igor [ 13 янв 2021, 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрика в общежитии |
Pactu писал(а): k-igor писал(а): Зачем по коридору в стальных трубах? На основании чего? То есть требование СП256 п.15.11 не подходит под коридоры общежития? А чем руководствоваться? Прилагаю каритнку Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки. Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к. У вас не получается скрыто проложить? |
Автор: | Pactu [ 13 янв 2021, 08:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрика в общежитии |
k-igor писал(а): Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки. Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к. У вас не получается скрыто проложить? Скрыто затруднительно много балок и колонн бетонных на пути. ВРУ указал, на этаж выше поднимусь, а по этажу до ЩЭ вести открыто согласно СП256 п.15.11? Мне нужно понять можно ли проложить в к/к или трубах ПВХ? Относится ли коридор общежития как подъезд МЖД? |
Автор: | k-igor [ 13 янв 2021, 09:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрика в общежитии |
Pactu писал(а): k-igor писал(а): Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки. Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к. У вас не получается скрыто проложить? Скрыто затруднительно много балок и колонн бетонных на пути. ВРУ указал, на этаж выше поднимусь, а по этажу до ЩЭ вести открыто согласно СП256 п.15.11? Мне нужно понять можно ли проложить в к/к или трубах ПВХ? Относится ли коридор общежития как подъезд МЖД? Я считаю, что коридор общежития не попадает под требования МЖД. |