СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 05:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом).
Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 06:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом).
Заранее спасибо.

Зачем стальные трубы? В ПВХ трубах или ПВХ коробах, если нет возможности сделать прокладку скрыто.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 06:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом).
Заранее спасибо.

Зачем стальные трубы? В ПВХ трубах или ПВХ коробах, если нет возможности сделать прокладку скрыто.


Есть в СП256:
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
Есть в СП256:
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?

Правильно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Есть в СП256:
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?

Правильно.



Т.е. все таки в стальных трубах все вести по коридору общежития (при невозможности вести скрыто конечно)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Есть в СП256:
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?

Правильно.



Т.е. все таки в стальных трубах все вести по коридору общежития (при невозможности вести скрыто конечно)?

Зачем по коридору в стальных трубах? На основании чего?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Зачем по коридору в стальных трубах? На основании чего?



То есть требование СП256 п.15.11 не подходит под коридоры общежития?
А чем руководствоваться?
Прилагаю каритнку


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Зачем по коридору в стальных трубах? На основании чего?



То есть требование СП256 п.15.11 не подходит под коридоры общежития?
А чем руководствоваться?
Прилагаю каритнку

Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки.
Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к.
У вас не получается скрыто проложить?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 08:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки.
Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к.
У вас не получается скрыто проложить?


Скрыто затруднительно много балок и колонн бетонных на пути.
ВРУ указал, на этаж выше поднимусь, а по этажу до ЩЭ вести открыто согласно СП256 п.15.11? Мне нужно понять можно ли проложить в к/к или трубах ПВХ? Относится ли коридор общежития как подъезд МЖД?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 09:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки.
Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к.
У вас не получается скрыто проложить?


Скрыто затруднительно много балок и колонн бетонных на пути.
ВРУ указал, на этаж выше поднимусь, а по этажу до ЩЭ вести открыто согласно СП256 п.15.11? Мне нужно понять можно ли проложить в к/к или трубах ПВХ? Относится ли коридор общежития как подъезд МЖД?

Я считаю, что коридор общежития не попадает под требования МЖД.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика