 Заголовок сообщения: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 05:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом).
Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 06:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом).
Заранее спасибо.

Зачем стальные трубы? В ПВХ трубах или ПВХ коробах, если нет возможности сделать прокладку скрыто.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 06:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом).
Заранее спасибо.

Зачем стальные трубы? В ПВХ трубах или ПВХ коробах, если нет возможности сделать прокладку скрыто.


Есть в СП256:
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
Есть в СП256:
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?

Правильно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Есть в СП256:
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?

Правильно.



Т.е. все таки в стальных трубах все вести по коридору общежития (при невозможности вести скрыто конечно)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Есть в СП256:
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?

Правильно.



Т.е. все таки в стальных трубах все вести по коридору общежития (при невозможности вести скрыто конечно)?

Зачем по коридору в стальных трубах? На основании чего?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Зачем по коридору в стальных трубах? На основании чего?



То есть требование СП256 п.15.11 не подходит под коридоры общежития?
А чем руководствоваться?
Прилагаю каритнку


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 07:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Зачем по коридору в стальных трубах? На основании чего?



То есть требование СП256 п.15.11 не подходит под коридоры общежития?
А чем руководствоваться?
Прилагаю каритнку

Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки.
Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к.
У вас не получается скрыто проложить?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 08:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки.
Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к.
У вас не получается скрыто проложить?


Скрыто затруднительно много балок и колонн бетонных на пути.
ВРУ указал, на этаж выше поднимусь, а по этажу до ЩЭ вести открыто согласно СП256 п.15.11? Мне нужно понять можно ли проложить в к/к или трубах ПВХ? Относится ли коридор общежития как подъезд МЖД?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрика в общежитии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 09:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки.
Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к.
У вас не получается скрыто проложить?


Скрыто затруднительно много балок и колонн бетонных на пути.
ВРУ указал, на этаж выше поднимусь, а по этажу до ЩЭ вести открыто согласно СП256 п.15.11? Мне нужно понять можно ли проложить в к/к или трубах ПВХ? Относится ли коридор общежития как подъезд МЖД?

Я считаю, что коридор общежития не попадает под требования МЖД.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика