Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом). Заранее спасибо.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом). Заранее спасибо.
Зачем стальные трубы? В ПВХ трубах или ПВХ коробах, если нет возможности сделать прокладку скрыто.
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Подскажите по кап ремонту общежития. ВРУ общежития стоит на 1 этаже, далее от ВРУ распределительная сеть по коридорам идет до ЩЭ (4 этажа, на этаже несколько ЩЭ). Как вести магистраль от ВРУ до ЩЭ в стальной трубе или можно кабель канал/ПВХ труба? Также освещение коридоров выполнить в стальной трубе или кабель канале разрешено? Общежитие вроде как не при учебном заведении, а с собственниками (стоят счетчики на каждую комнату и будут установлены ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31 IEK с кожухом). Заранее спасибо.
Зачем стальные трубы? В ПВХ трубах или ПВХ коробах, если нет возможности сделать прокладку скрыто.
Есть в СП256: 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
Есть в СП256: 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Есть в СП256: 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?
Правильно.
Т.е. все таки в стальных трубах все вести по коридору общежития (при невозможности вести скрыто конечно)?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Есть в СП256: 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
Правильно ли вообще руководствоваться СП256 при проектировании/кап. ремонте общежития?
Правильно.
Т.е. все таки в стальных трубах все вести по коридору общежития (при невозможности вести скрыто конечно)?
Зачем по коридору в стальных трубах? На основании чего?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Зачем по коридору в стальных трубах? На основании чего?
То есть требование СП256 п.15.11 не подходит под коридоры общежития? А чем руководствоваться? Прилагаю каритнку
Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки. Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к. У вас не получается скрыто проложить?
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки. Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к. У вас не получается скрыто проложить?
Скрыто затруднительно много балок и колонн бетонных на пути. ВРУ указал, на этаж выше поднимусь, а по этажу до ЩЭ вести открыто согласно СП256 п.15.11? Мне нужно понять можно ли проложить в к/к или трубах ПВХ? Относится ли коридор общежития как подъезд МЖД?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Я бы сказал мы его частично применяем в части лестничной клетки. Нужно смотреть, где находится ВРУ и как от него идут кабели на другие этажи, при этом исключить прокладку через л/к. У вас не получается скрыто проложить?
Скрыто затруднительно много балок и колонн бетонных на пути. ВРУ указал, на этаж выше поднимусь, а по этажу до ЩЭ вести открыто согласно СП256 п.15.11? Мне нужно понять можно ли проложить в к/к или трубах ПВХ? Относится ли коридор общежития как подъезд МЖД?
Я считаю, что коридор общежития не попадает под требования МЖД.