Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 19:07 Сообщений: 3 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всех с наступающим новым годом! А у меня такой вопрос: согласно пуэ на предприятиях опасных производственных объектов нельзя прокладывать кабели марки аашв,так как они с алюминиевыми жилами, но почему на некоторых производствах,наример,на Газпром от ртп проходят данные кабели? Просьба пояснить, пожалуйста. И ещё статистика показывает,что данные кабели аашв 6 кВ выходят часто из строя, но как это отражается на технологических процессах,если там резервки? Данные вопросы я получила недавно и ищу ответы на них.... Всем заранее огромное спасибо!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Gess писал(а):
Всех с наступающим новым годом! А у меня такой вопрос: согласно пуэ на предприятиях опасных производственных объектов нельзя прокладывать кабели марки аашв,так как они с алюминиевыми жилами, но почему на некоторых производствах,наример,на Газпром от ртп проходят данные кабели? Просьба пояснить, пожалуйста. И ещё статистика показывает,что данные кабели аашв 6 кВ выходят часто из строя, но как это отражается на технологических процессах,если там резервки? Данные вопросы я получила недавно и ищу ответы на них.... Всем заранее огромное спасибо!
Речь идет об алюминиевых кабелях либо о конретно ААШВ? Вы это требование имеете ввиду?
Цитата:
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Нужно понимать, какой способ прокладки, может оин там идут не по взрывоопасным зонам В-I и В-Iа.
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 19:07 Сообщений: 3 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Gess писал(а):
Всех с наступающим новым годом! А у меня такой вопрос: согласно пуэ на предприятиях опасных производственных объектов нельзя прокладывать кабели марки аашв,так как они с алюминиевыми жилами, но почему на некоторых производствах,наример,на Газпром от ртп проходят данные кабели? Просьба пояснить, пожалуйста. И ещё статистика показывает,что данные кабели аашв 6 кВ выходят часто из строя, но как это отражается на технологических процессах,если там резервки? Данные вопросы я получила недавно и ищу ответы на них.... Всем заранее огромное спасибо!
Речь идет об алюминиевых кабелях либо о конретно ААШВ? Вы это требование имеете ввиду?
Цитата:
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Нужно понимать, какой способ прокладки, может оин там идут не по взрывоопасным зонам В-I и В-Iа.
да, я именно об этом, спасибо за ответ. Вот, например, во вложении представлен адрес кабеля, где проложен кабель с алюминиевой жилой, логично понимать,что это не категории, где должна быть медная... А второй вопрос в том, как объяснить статистику остановки процесса или пожары на предприятия нефтегазовой отрасли, связанную с выходом из строя кабелей 6 кВ, если данные предприятия первой категории и имеют резервные линии? Якобы мне говорят,что пусть пробой словил один кабель,так переключится на резервную линию и всего делов... Или статистика врёт и тут остановка предприятия невозможна?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Если речь об этих объектах, то здесь кабели не ААШв ))) Якобы мне говорят,что пусть пробой словил один кабель,так переключится на резервную линию и всего делов... - кто Вам такое говорил? )))
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения