Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 19:07 Сообщений: 3 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всех с наступающим новым годом! А у меня такой вопрос: согласно пуэ на предприятиях опасных производственных объектов нельзя прокладывать кабели марки аашв,так как они с алюминиевыми жилами, но почему на некоторых производствах,наример,на Газпром от ртп проходят данные кабели? Просьба пояснить, пожалуйста. И ещё статистика показывает,что данные кабели аашв 6 кВ выходят часто из строя, но как это отражается на технологических процессах,если там резервки? Данные вопросы я получила недавно и ищу ответы на них.... Всем заранее огромное спасибо!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Gess писал(а):
Всех с наступающим новым годом! А у меня такой вопрос: согласно пуэ на предприятиях опасных производственных объектов нельзя прокладывать кабели марки аашв,так как они с алюминиевыми жилами, но почему на некоторых производствах,наример,на Газпром от ртп проходят данные кабели? Просьба пояснить, пожалуйста. И ещё статистика показывает,что данные кабели аашв 6 кВ выходят часто из строя, но как это отражается на технологических процессах,если там резервки? Данные вопросы я получила недавно и ищу ответы на них.... Всем заранее огромное спасибо!
Речь идет об алюминиевых кабелях либо о конретно ААШВ? Вы это требование имеете ввиду?
Цитата:
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Нужно понимать, какой способ прокладки, может оин там идут не по взрывоопасным зонам В-I и В-Iа.
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 19:07 Сообщений: 3 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Gess писал(а):
Всех с наступающим новым годом! А у меня такой вопрос: согласно пуэ на предприятиях опасных производственных объектов нельзя прокладывать кабели марки аашв,так как они с алюминиевыми жилами, но почему на некоторых производствах,наример,на Газпром от ртп проходят данные кабели? Просьба пояснить, пожалуйста. И ещё статистика показывает,что данные кабели аашв 6 кВ выходят часто из строя, но как это отражается на технологических процессах,если там резервки? Данные вопросы я получила недавно и ищу ответы на них.... Всем заранее огромное спасибо!
Речь идет об алюминиевых кабелях либо о конретно ААШВ? Вы это требование имеете ввиду?
Цитата:
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Нужно понимать, какой способ прокладки, может оин там идут не по взрывоопасным зонам В-I и В-Iа.
да, я именно об этом, спасибо за ответ. Вот, например, во вложении представлен адрес кабеля, где проложен кабель с алюминиевой жилой, логично понимать,что это не категории, где должна быть медная... А второй вопрос в том, как объяснить статистику остановки процесса или пожары на предприятия нефтегазовой отрасли, связанную с выходом из строя кабелей 6 кВ, если данные предприятия первой категории и имеют резервные линии? Якобы мне говорят,что пусть пробой словил один кабель,так переключится на резервную линию и всего делов... Или статистика врёт и тут остановка предприятия невозможна?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Если речь об этих объектах, то здесь кабели не ААШв ))) Якобы мне говорят,что пусть пробой словил один кабель,так переключится на резервную линию и всего делов... - кто Вам такое говорил? )))
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения