Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прокладка КЛ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=6941 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | k-igor [ 18 дек 2020, 10:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка КЛ |
Pactu писал(а): А под потолком кабинетов или с/у? Через с/у не стоит ходить транзитом. Лучше через кабинет. |
Автор: | Pactu [ 13 янв 2021, 03:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка КЛ |
k-igor писал(а): Pactu писал(а): А под потолком кабинетов или с/у? Через с/у не стоит ходить транзитом. Лучше через кабинет. Кстати разрешена ли прокладка кабелей в зоне П-2а в ПВХ трубах или только в стальных? |
Автор: | k-igor [ 13 янв 2021, 06:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка КЛ |
Pactu писал(а): k-igor писал(а): Pactu писал(а): А под потолком кабинетов или с/у? Через с/у не стоит ходить транзитом. Лучше через кабинет. Кстати разрешена ли прокладка кабелей в зоне П-2а в ПВХ трубах или только в стальных? Разрешена. |
Автор: | Pactu [ 13 янв 2021, 06:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка КЛ |
k-igor писал(а): Разрешена. А в каком документе это прописано? Нашел близкое только в СП256: 15.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований [4]. |
Автор: | k-igor [ 13 янв 2021, 07:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка КЛ |
Pactu писал(а): k-igor писал(а): Разрешена. А в каком документе это прописано? Нашел близкое только в СП256: 15.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований [4]. См. ПУЭ: Цитата: 7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |