Автор:  k-igor [ 18 дек 2020, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка КЛ

Pactu писал(а):
А под потолком кабинетов или с/у?

Через с/у не стоит ходить транзитом. Лучше через кабинет.

Автор:  Pactu [ 13 янв 2021, 03:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка КЛ

k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
А под потолком кабинетов или с/у?

Через с/у не стоит ходить транзитом. Лучше через кабинет.


Кстати разрешена ли прокладка кабелей в зоне П-2а в ПВХ трубах или только в стальных?

Автор:  k-igor [ 13 янв 2021, 06:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка КЛ

Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
А под потолком кабинетов или с/у?

Через с/у не стоит ходить транзитом. Лучше через кабинет.


Кстати разрешена ли прокладка кабелей в зоне П-2а в ПВХ трубах или только в стальных?

Разрешена.

Автор:  Pactu [ 13 янв 2021, 06:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка КЛ

k-igor писал(а):
Разрешена.


А в каком документе это прописано?
Нашел близкое только в СП256:
15.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований [4].

Автор:  k-igor [ 13 янв 2021, 07:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка КЛ

Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Разрешена.


А в каком документе это прописано?
Нашел близкое только в СП256:
15.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований [4].

См. ПУЭ:
Цитата:
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.