Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте прошу помочь в решении некоторых вопросов: 1) к примеру концертном зале требуется прокладка по ПУЭ п.7.2.53 в стальных трубах. Если я поведу все скрыто то все равно применять в стене трубу? А как узел примыкания делать до светильников если они к примеру в подвесном потолке, либо накладные на потолок? 2) к примеру склад П-2А. В нем прокладываем в жестких пвх трубах (они обычно по 3м). Какую степень нужно соблюдать при соединении труб между собой (степень защиты IP)? 3) не до конца понятно как выбирать оборудование по влиянию окружающей среды: к примеру в сырых, влажных или жарких помещениях (если смотреть СП256 п.5.4 там сказано за выбор светильников. Непонятно как выбирать к примеру щиты выключатели розетки и т.д.)? 4) как производится прокладка кабелей через к примеру вент камеры, жилые или не жилые помещения (например до ВРУ которое стоит в середине здания и здание без подвала и тех подполья) 5) прокладка по техподполью разрешается открыто в трубах стальных или пвх допускаются? 6) прокладка по фасаду здания к примеру многоквартирного возможно в пластиковых трубах (предназначенные для прокладки на улице) без учета допустимых расстояний по пуэ? Заранее спасибо.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу помочь в решении некоторых вопросов: 1) к примеру концертном зале требуется прокладка по ПУЭ п.7.2.53 в стальных трубах. Если я поведу все скрыто то все равно применять в стене трубу? А как узел примыкания делать до светильников если они к примеру в подвесном потолке, либо накладные на потолок? 2) к примеру склад П-2А. В нем прокладываем в жестких пвх трубах (они обычно по 3м). Какую степень нужно соблюдать при соединении труб между собой (степень защиты IP)? 3) не до конца понятно как выбирать оборудование по влиянию окружающей среды: к примеру в сырых, влажных или жарких помещениях (если смотреть СП256 п.5.4 там сказано за выбор светильников. Непонятно как выбирать к примеру щиты выключатели розетки и т.д.)? 4) как производится прокладка кабелей через к примеру вент камеры, жилые или не жилые помещения (например до ВРУ которое стоит в середине здания и здание без подвала и тех подполья) 5) прокладка по техподполью разрешается открыто в трубах стальных или пвх допускаются? 6) прокладка по фасаду здания к примеру многоквартирного возможно в пластиковых трубах (предназначенные для прокладки на улице) без учета допустимых расстояний по пуэ? Заранее спасибо.
1 Лично я такое не проектировал, но считаю что достаточно применить кабель типа ППГнг(А)-НF или что-то в этом роде для объектов с массовым пребыванием людей. 2 Нет требований к герметичности труб в сладах П-IIа. 3
4 Прокладка кабелей через венткамеры - ничего особенного: в ПВХ трубах, в ПВХ коробах, в металлических лотках. Транзит через жилые помещения - запрещен. Если есть чердак - через чердак, в крайнем случае по фасаду дома. 5 Допускается любая прокладка. 6 Расстояние до других инженерных сетей должна соблюдаться всегда, в том числе и при прокладке по фасаду жилого дома. Здесь очень часто трудно соблюсти расстояние до газопровода.
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу помочь в решении некоторых вопросов: 1) к примеру концертном зале требуется прокладка по ПУЭ п.7.2.53 в стальных трубах. Если я поведу все скрыто то все равно применять в стене трубу? А как узел примыкания делать до светильников если они к примеру в подвесном потолке, либо накладные на потолок? 2) к примеру склад П-2А. В нем прокладываем в жестких пвх трубах (они обычно по 3м). Какую степень нужно соблюдать при соединении труб между собой (степень защиты IP)? 3) не до конца понятно как выбирать оборудование по влиянию окружающей среды: к примеру в сырых, влажных или жарких помещениях (если смотреть СП256 п.5.4 там сказано за выбор светильников. Непонятно как выбирать к примеру щиты выключатели розетки и т.д.)? 4) как производится прокладка кабелей через к примеру вент камеры, жилые или не жилые помещения (например до ВРУ которое стоит в середине здания и здание без подвала и тех подполья) 5) прокладка по техподполью разрешается открыто в трубах стальных или пвх допускаются? 6) прокладка по фасаду здания к примеру многоквартирного возможно в пластиковых трубах (предназначенные для прокладки на улице) без учета допустимых расстояний по пуэ? Заранее спасибо.
1 Лично я такое не проектировал, но считаю что достаточно применить кабель типа ППГнг(А)-НF или что-то в этом роде для объектов с массовым пребыванием людей. 2 Нет требований к герметичности труб в сладах П-IIа. 3
4 Прокладка кабелей через венткамеры - ничего особенного: в ПВХ трубах, в ПВХ коробах, в металлических лотках. Транзит через жилые помещения - запрещен. Если есть чердак - через чердак, в крайнем случае по фасаду дома. 5 Допускается любая прокладка. 6 Расстояние до других инженерных сетей должна соблюдаться всегда, в том числе и при прокладке по фасаду жилого дома. Здесь очень часто трудно соблюсти расстояние до газопровода.
А скажем прокладка транзитом ( к потребителям этого же здания) через помещения общественного здания: кабинетны, с/у, столовыми т. п.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
СП 256.1325800.2016 15.2 Через подвалы и технические подполья секций зданий допускается прокладка силовых кабелей и шинопроводов напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается. Открытая прокладка транзитных электропроводок через кладовые и складские помещения, как правило, не допускается. В отдельных, технически обоснованных случаях, по согласованию с органами пожарного надзора, возможны исключения. При этом должны выполняться мероприятия по защите электропроводок, и данные электропроводки, классифицированные как не распространяющие горение, должны соответствовать требованиям: - ГОСТ IEC 60332 (все части).
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
А скажем прокладка транзитом ( к потребителям этого же здания) через помещения общественного здания: кабинеты, с/у, столовыми т. п.
А вы уверены, что собственники этих помещений разрешат прокладку ваших кабелей через их помещение?
Здание дом культуры. В этом здании возможна прокладка магистральных линий (до распределительных щитов, щитов освещения и т.п.) из щитовой (16) через кабинет (14) в коридор (8)? Либо через вентакамеру (15) далее с/у (13) в коридор 8. Также возможен ли транзит через зрительный зал? Тех подполья/подвала нет, но есть чердак (дерево+металлопрофиль). Везде будет навесной потолок Армстронг (расстояние до чернового потолка 0,45м + местами стоят ригеля с расстояние до навесного потолка 0,25м). Фото плана: https://ibb.co/kDdhrNR
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
А скажем прокладка транзитом ( к потребителям этого же здания) через помещения общественного здания: кабинеты, с/у, столовыми т. п.
А вы уверены, что собственники этих помещений разрешат прокладку ваших кабелей через их помещение?
Здание дом культуры. В этом здании возможна прокладка магистральных линий (до распределительных щитов, щитов освещения и т.п.) из щитовой (16) через кабинет (14) в коридор (8)? Либо через вентакамеру (15) далее с/у (13) в коридор 8. Также возможен ли транзит через зрительный зал? Тех подполья/подвала нет, но есть чердак (дерево+металлопрофиль). Везде будет навесной потолок Армстронг (расстояние до чернового потолка 0,45м + местами стоят ригеля с расстояние до навесного потолка 0,25м). Фото плана: https://ibb.co/kDdhrNR
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
Цитата:
Это не считается тразитом.
То есть не транзитный кабель. А кабель проложенный через кабинеты, либо с/у, либо концертный зал до потребителей этого же здания.
Это, как я понял, у вас один потребитель. Тразит будет только если складское помещение. По концертному залу...нужно смотреть, какие там есть ограничения. Скорее всего можно. Всегда нужно стараться прокладывать кабели по коридорам.
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Цитата:
Это не считается тразитом.
То есть не транзитный кабель. А кабель проложенный через кабинеты, либо с/у, либо концертный зал до потребителей этого же здания.
Это, как я понял, у вас один потребитель. Тразит будет только если складское помещение. По концертному залу...нужно смотреть, какие там есть ограничения. Скорее всего можно. Всегда нужно стараться прокладывать кабели по коридорам.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения