Заголовок сообщения: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
Добавлено: 17 ноя 2020, 09:28
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 09:22 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????
Заголовок сообщения: Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
Добавлено: 17 ноя 2020, 09:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????
Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится. Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.
Заголовок сообщения: Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
Добавлено: 17 ноя 2020, 09:57
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 09:22 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????
Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится. Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.
т.е. это возможно? просто в типовом написано, что 10 метров расстояние, а можно больше или нет не могу найти нигде и опыта не было...
Заголовок сообщения: Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
Добавлено: 17 ноя 2020, 10:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sviridovairina писал(а):
k-igor писал(а):
sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????
Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится. Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.
т.е. это возможно? просто в типовом написано, что 10 метров расстояние, а можно больше или нет не могу найти нигде и опыта не было...
В типовом проекте - типовые решения. Не типовые решения нужно согласовывать с сетевой организацией на стадии проектирования, чтобы не было проблем в дальнейшем. Предложите им 2 варианта, думаю они выберут ваш вариант. У нас, как правило, не дают устанавливать разъединитель на существующей опоре.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения