 Заголовок сообщения: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 09:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 09:22
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 09:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????

Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится.
Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 09:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 09:22
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????

Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится.
Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.



т.е. это возможно? просто в типовом написано, что 10 метров расстояние, а можно больше или нет не могу найти нигде и опыта не было...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 10:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
sviridovairina писал(а):
k-igor писал(а):
sviridovairina писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ответвиться от ВЛ-10кВ, согласно типовому 3.407.1-143 ставим УОП на сущ.опору и перпендикулярно через 10м ставим анкерную опору А10-1 с разъединителем. Вопрос заключается в том, что параллельно ВЛ-10кВ (от которой ответвляемся) на расстоянии 10 метров идет ВОЛС, можно ли опору А10-1 поставить не через 10м (как по типовому), а через 20м (т.к. в ТУ на пересечение с ВОЛС (ПУЭ) 10м от тела опоры или 5м если защитный кожух) ????

Так у вас и выбор нету. По-другому и не получится.
Есть еще вариант установить разъединитель на существующей опоре (от которой ответвляетесь), но сетевая организация вряд ли разрешит, нужно согласовывать с ними.



т.е. это возможно? просто в типовом написано, что 10 метров расстояние, а можно больше или нет не могу найти нигде и опыта не было...

В типовом проекте - типовые решения. Не типовые решения нужно согласовывать с сетевой организацией на стадии проектирования, чтобы не было проблем в дальнейшем.
Предложите им 2 варианта, думаю они выберут ваш вариант. У нас, как правило, не дают устанавливать разъединитель на существующей опоре.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от УОП до анкерной опоры А10-1
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 10:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 09:22
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответы. Так и сделаю - предложу 2 варианта, посмотрим, что ответят.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика